Добрый день.
Задача - соединить ОВЕН ПЛК160 и китайский термостат BHT-6000GALN по ModBus (RS-485). Т.к. карты я на него не нашел, методом обратного инжиниринга были вычислены нужные регистры.
3 функция и регистры с 40001-40006. Через Modbus Poll все читается, записывается. Как дело дошло до ПЛК уже 2 день не получается. Раньше с ОВЕН не работал, быстренько посмотрел видео
уроки. В принципе все просто, кроме какой-то лютой дичи CodeSys2.3 с выбором того, что ты хочешь вытащить. Добавил Мастера, поставил в слот 485, указал параметры связи, добавляю
Real Input Module (на 40002 находится температура), но переменная при запуске в 0. Фото с настройками прикрепляю
З.Ы. я так и не понял, как отличить обычный ПЛК от .M2? В описалове нашел, что у М2 винты выпадающие, а у обычного нет )). Таргет накатил от М2