Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ 3 и преобразователь давления ПД100

  1. #1

    Question Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ 3 и преобразователь давления ПД100

    Доброго времени суток!
    Наше предприятие приобрело ОВЕН ПЧВ 3 и ПД100 4 года назад для модернизации водонасосной станции, никаких проблем с монтажном и пуско-наладкой не возникло, по сей день все оборудование исправно работает. В связи с экономией эл. энергии, наше предприятие закупило дополнительный частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ 3.
    Вопрос: Возможно ли подключить оба частотных преобразователя ПЧВ 3 к одному преобразователю давления ПД100 (параллельно) ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,750

    По умолчанию

    токовый сигнал НЕ подключается параллельно.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    токовый сигнал НЕ подключается параллельно.
    А что, собственно, мешает? Если в настройках аналоговых входов задать минимальный ток 2 мА, а максимальный - 10 мА?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,351

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от D.Ivanov Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Наше предприятие приобрело ОВЕН ПЧВ 3 и ПД100 4 года назад для модернизации водонасосной станции, никаких проблем с монтажном и пуско-наладкой не возникло, по сей день все оборудование исправно работает. В связи с экономией эл. энергии, наше предприятие закупило дополнительный частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ 3.
    Вопрос: Возможно ли подключить оба частотных преобразователя ПЧВ 3 к одному преобразователю давления ПД100 (параллельно) ?
    Проще сигнал с аналогового входа на аналоговый выход передать, а с выхода на другой ПЧ!
    Можно и последовательно подключить, сразу к двум ПЧ.
    Можно и по RS485, например: с помощью ИПП120 читать значение с одного ПЧ и писать в другой ПЧ.
    С помощью ИПП120 можно практически любую логику работы установки задать и редактировать уставки(настройки)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.03.2022 в 12:46.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Преобразователь гидростатического давления ПД100-ДГ
    от Монтёр в разделе Подбор Оборудования