Проблема в следующем:
К ПЛК100 подключены два ТРМ212 (протокол OWEN) по RS485 и текущие значения отображается на панели. Все работает отлично. НО после отключения одной ТРМ отображается последнее опрошенное значение. Требуется, чтобы при отключении (обрыве связи) показания были либо «0», а лучше error.
Заранее приношу извинения, проект сейчас не могу приложить, но исходя из данной проблемы этого, и не требуется.
-
Пользователь
Открываем PLC_Configuration.pdf на диске с ПЛК смотрим в модуле Owen Master каналы Status и Last Adress
В программе по появлению ошибки по адресу соотв. ТРМ сбрасывайте в 0 его показания.