глюк трм 1а?
к измерителю-регулятору трм 1а подключен преобразователь давления пд-100 ди по стандартной двухпроводной схеме. пд-100 установлен ч/з трехпроходной кран. час-другой схема работает нормально, потом показания на приборе уходят в область отрицательных значений и вся регуляция процесса срывается. сброс на "ноль" трехпроходным краном эффекта не дает. после отключения - подключения разъема к датчику показания на приборе и регулировка на какое-то время восстанавливаются. потом все повторяется снова. подскажите это глюк прибора или датчика?
-
Cкорее всего это глюк трубопроводов подключения ПД-100....(скорее всего либо малый диаметр,либо колено....)
Ищите: где-то происходит накопление конденсата и в момент слива жидкостной пробки давление уходит в отрицательный диапазон значений..А далее все вытекающие...