Тема: температура в дымоходе - как реализовать?

  1. #1

    По умолчанию температура в дымоходе - как реализовать?

    уважаемые господа.

    необходимо измерение температуры в дымоходе котла (в 1-2 метрах ниже оголовка кирпичной трубы) с индикацей показаний в помещении котельной (приемерно в 10 метрах удаления). подойдет ли термопреобразователь сопротивлений типа тсп или термоэлектрический? нужен диапазон до +400-500с, не более. если подойдет, то чем отображать показания в котельной?
    с уважением
    игорь

  2. #2

    По умолчанию

    любой подойдёт и тсп50 и тсп100 (платиновые термометры до 600 градусов расчитаны) и термоэлектрические тха до 1100 градусов и тхк до 600 градусов. а отображать можно приборами овен например 2трм1 двухканальный (два датчика можно подключить) или трм138, 148 восьмиканальные и т.д. на сайте овен посмотри-какие хошь есть. все эти датчики эти приборы поддерживают и даже более того...в руководстве по эксплуатации к ним прочитаешь как выбрать из предлагаемого списка нужный тебе датчик. в общем какой есть под рукой датчик тот и цепляй.