ошибка загрузки проекта в плк100
Здравствуйте, прошу помощи!!!
При загрузке готового проекта в ПЛК100-Р-М при помощи CODESYS V2.3.9.9
появляется ошибка: (PLC STOPED The memory for configuration come to an end...) После чего ПЛК отключается (окно "Ошибка связи")
При компиляции и при подключении в режиме эмуляции ошибок нет.
-
he memory for configuration come to an end - Этим все сказано. Не надо превращать ПЛК в SCADA-контроллер, управляющий нефтеперерабатывающим заводом.
-
благодарен за ответ!
то есть плк100 не подходит для данного проекта?
(статистика: число Pou-7, глобальных пер-788, локальных -86, использовано данных 523 из 131072байт, энергонезависимых данных 5 из 4096)
-
и ещё:
полная загрузка: 70172 байт
config.dat 99895 байт
-
config.dat 99895 байт.
Просто у Вас слишком много переменных в конфигурации. Трудно давать рекомендации не видя проекта, но если это переменные мастеров - можно часть из них реализовать через библиотеки мастеров, а не через конфигурацию.
Или сократить число переменных.
-
спасибо, попробую урезать проект.
спасибо