добрый день
прошу помощи в подключении дтс105 к трм1
в паспорте преобразователя температуры не указана схема подключения и назначение клемм. вижу только три клеммы и цифры "3" и "1". что и куда подключать не понятно.
спасибо.
добрый день
прошу помощи в подключении дтс105 к трм1
в паспорте преобразователя температуры не указана схема подключения и назначение клемм. вижу только три клеммы и цифры "3" и "1". что и куда подключать не понятно.
спасибо.
ну вообще по паспорту на датчик...
замерьте сопротивление между каждой парой проводов. между двумя из них будет 0. эти провода надо подключать к входам трм, обозначенным на рисунке как закороченные. третий - осавшуюся свободной клемму
в паспорте на преобразователь написано:
схема подключения 3
я правильно понял?
- найти две клеммы между которыми R=0 ом,
- соединить эти клемы проводам с трм на 10 и 11 контакты,
- третью клемму оставить свободной.
Ps 24в не нужно для преобразователя температуры дтс105-50м.в3.100?
http://www.owen.ru/catalog/48320242
На 9, 10 - два провода между которым 0.
А сам сигнал как раз - между оставшимся третим и этими двумя... (прям как на картинке по ссылке). По этому третий - на 11 клемму.
Никаких 24В не надо.
те клеммы между которыми 0, вы подключаете на 9 и 10 контакты трм1. а оставшийся провод от дтс соединяете с 11 контактом прибора. питание 24в дтс105-50м.в3.100 не нужно.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
всем огромное спасибо!
немного не в тему.
пд100 подключается аналогично?
Последний раз редактировалось Sinus; 20.10.2010 в 09:00.
нет, пд подключается не так.
пд нужен источник питания 24в.
подключается он к клеммам 10 и 11 прибора трм1 , так же ставится согласующий резистор 50 ом в эти же клеммы.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru