  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Уже писал об этом, где топикстару взять ТТР 4-20ма/0-10в на требуемый ток? (150А)? В параллель несколько колхозить?
    Вот, пожалуйста:

    http://www.s-elec.ru/Pегулятор_Мощно...200A)-248.html

    http://www.s-elec.ru/Твердотельные_р...280AC-215.html
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.03.2016 в 20:18.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    я и написал, чтобы вы уловили разницу между правильным расчетом вместе с грамотной реализацией и
    тупым исполнением нашего проекта.
    Ещё и от пускателей многое зависит. Привезут партию дерьма, которое нормально не работает, тоже напляшешься
    А пускатели которые срабатывают каждые 1-3 сек, это же для точности ПИД-регуляторов - то что они греют болванку килограмм на 20, пофигу.

  3. #13

    По умолчанию

    Пригодится.
    А алгоритм С ТТР с фазовым управлением (4-20ма) мне видится такой: открываем ТТР на бурбуляторе на 10-15%, смотрим ток. Вышел ток за установленный для режима предел - вода некачественная, прекращаем работу.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    я и написал, чтобы вы уловили разницу между правильным расчетом вместе с грамотной реализацией и
    тупым исполнением вашего проекта.
    Разницу я понимаю. В отношении проекта не совсем понял. Установка готовая, куплена такой, мягко говоря, неоптимальной конструкции. Я простой ремонтёр.

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Ещё и от пускателей многое зависит. Привезут партию дерьма, которое нормально не работает
    В оригинале стоит "сверхнадежный" контактор крутейшей фирмы TDM. 5к срабатываний. Для ПИД-регулятора самое оно. facepalm.jpg. Разработчик установки - великого ума конструктор. sarcasm.jpg.
    Спасибо, поизучаем.
    ЗЫ: Поизучал. Однако ж да... Цена over 100k руб за 200А модель.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 03.03.2016 в 12:00.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Разницу я понимаю. В отношении проекта не совсем понял. Установка готовая, куплена такой, мягко говоря, неоптимальной конструкции. Я простой ремонтёр.



    В оригинале стоит "сверхнадежный" контактор крутейшей фирмы TDM. 5к срабатываний. Для ПИД-регулятора самое оно. facepalm.jpg. Разработчик установки - великого ума конструктор. sarcasm.jpg.

    Спасибо, поизучаем.
    ЗЫ: Поизучал. Однако ж да... Цена over 100k руб за 200А модель.
    А контактор ваш сколько стоит ?

    Вот подешевле есть:

    http://www.zvezda-el.ru/shop/tiristo...yazeniya-zvel/

    http://www.zvezda-el.ru/price/Price_ZVEL_3.pdf


    Если поискать в Internet, то много чего хорошего можно найти.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.03.2016 в 12:18.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    В оригинале стоит "сверхнадежный" контактор крутейшей фирмы TDM. 5к срабатываний. Для ПИД-регулятора самое оно. facepalm.jpg. Разработчик установки - великого ума конструктор. sarcasm.jpg.
    Выбор пускателя на большой загиб Петра первого severstal.mp3

    ЗЫ: Поизучал. Однако ж да... Цена over 100k руб за 200А модель.
    Начфин будет очень рад. А когда узнает что это на бульбулятор, то его ликованию не будет предела.

    BDH-25044.ZD3 (250 А) 3шт. ставьте. http://www.owen.ru/catalog/seriya_sb...omish/13195864
    И контроль за током прикрутите.
    А если PTC термистор поставите на радиаторы, то вообще сказка.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 03.03.2016 в 14:51.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Пригодится.
    А алгоритм С ТТР с фазовым управлением (4-20ма) мне видится такой: открываем ТТР на бурбуляторе на 10-15%, смотрим ток. Вышел ток за установленный для режима предел - вода некачественная, прекращаем работу.
    А чем вы ток смотреть будете? Учтите, при фазовом регулировании на нагрузке отнюдь не синусоида, обычные приборы покажут цену на апельсины в Африке.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А чем вы ток смотреть будете? Учтите, при фазовом регулировании на нагрузке отнюдь не синусоида, обычные приборы покажут цену на апельсины в Африке.
    Если прибор мерит действующее значение физической величины, то ему все равно какая там форма кривой.

  9. #19

    По умолчанию

    И сколько стоит такой прибор? Или у вас он есть в наличии?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    И сколько стоит такой прибор ?
    Не дороже денег.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  2. ТРМ148 + ТС с нестандартной НСХ
    от Howa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 10:55
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 12:06
  4. применение ас3
    от Григорий Ф в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 11:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •