Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 104

Тема: Помогите настроить УТ-24

  1. #31

    По умолчанию

    Добрый день! Помогите настроить ут 24 на зарядном выпрямителе для щелочных батарей. Включение с задержкой10 секунд, работа 5 часов и в конце работы авто выключение.

  2. #32

    По умолчанию

    Попробуйте выставить следующие параметры:
    Stn X = 1;
    tXdl= 10 сек.;
    nX = 1;
    tXon = 5 часов;
    tXof = 1 сек;
    inp = 1 либо 2, либо 3 (этот параметр отвечает за возможность работы таймеров по независимым друг от друга командам);
    rest = 1 (Ожидание команды на запуск после окончания работы таймеров);
    сначала пробуйте запустить данный алгоритм без оборудования (без зарядного выпрямителя для щелочных батарей) и только после успешных испытаний можете запустить с нагрузкой;
    Вместо X ставите номер нужного таймера, не указанные параметры оставляете без изменений (по умолчанию).
    Последний раз редактировалось Эрнст Гадельшин; 31.08.2017 в 15:37.

  3. #33

    По умолчанию

    Здравствуйте! Пожалуйста помогите с алгоритмом подачи звонков в школе. Мне не нужен весь процесс, а помощь в том, чтобы я сам понял, как программировать. Первый таймер должен включать звук MP3 на урок, потом перемена, урок и так далее. Второй таймер должен активировать систему оповещения за 10 сек до подачи звонка и выключать после окончания перемены, включать за 10 сек до звонка с урока и.т.д. Второй таймер можно включать за минуту до звонка и выключать после звонка с перемены( не так важно, система загружается около 10 с). 1-й таймер on 10с-off 45м, on 10с-off 10м-on 10с, off 45 м и далее на 7 уроков. Не очень понятны символы: t1dl, dlon, dlof, lnd, lnp, rest, sec... Благодарю за понимание)

  4. #34
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey school54 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Пожалуйста помогите с алгоритмом подачи звонков в школе. Мне не нужен весь процесс, а помощь в том, чтобы я сам понял, как программировать. Первый таймер должен включать звук MP3 на урок, потом перемена, урок и так далее. Второй таймер должен активировать систему оповещения за 10 сек до подачи звонка и выключать после окончания перемены, включать за 10 сек до звонка с урока и.т.д. Второй таймер можно включать за минуту до звонка и выключать после звонка с перемены( не так важно, система загружается около 10 с). 1-й таймер on 10с-off 45м, on 10с-off 10м-on 10с, off 45 м и далее на 7 уроков. Не очень понятны символы: t1dl, dlon, dlof, lnd, lnp, rest, sec... Благодарю за понимание)
    Вот только недавно обсуждали:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=13
    Вам останется приобрести ПР200, надеюсь 32 команды в сутки вам хватит!
    В УТ24 нет часов реального времени!
    Вот специально для ваших нужд переделал:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Звонок в школе.PNG 
Просмотров:	360 
Размер:	62.4 Кб 
ID:	33547

    Просто выставляете реальное время звонков и курите бамбук! До 32 звонков в сутки!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.05.2018 в 02:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #35

    По умолчанию

    Спасибо, вот только материалы закуплены. Для привязки к времени используется недельный таймер, который запускает Овен ут24 утром. Всё это в корпусе с плэйером и выходом для активации системы оповещения готово. Головушка с программированием не справляется. Непонятны величины, которые надо заполнять. Бумажка не помогает, нужно хотя бы, пару циклов для осмысления.

  6. #36

    По умолчанию

    Благодарю всех, почитал-разобрался. Программирую.

  7. #37
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Убей не пойму зачем ненужные посредники? Ставите УТ1 или подобное, если не хватает двух каналов(мало ли что у вас стоит) - несколько УТ1, а лучше, удобней, проще и дешевле ПР200(с большими перспективами дальнейшего развития), а эту конструкцию тоже не выкидывайте, будете показывать ученикам как образец, как не надо делать!

    Да, чуть не забыл, поставьте в УТ24 контроль питания InIt = 0, по умолчанию InIt = 1:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Контроль питания.PNG 
Просмотров:	295 
Размер:	138.7 Кб 
ID:	33604

    А то свет моргнёт и хана конструктору!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.10.2017 в 20:38.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Всем ПРИВЕТ!!! Обращаюсь к тем, кто хорошо знает УТ24. Предприятие собирается приобрести этот таймер, но нам нужен не таймер, а прибор на задержку включения!!! Параметром txdl конечно можно задать требуемую задержку, но что будет показывать табло??? В идеале было бы хорошо, что бы отображался txdl, с обратным отсчетом. И второй вопрос, задержку больше нельзя ни как задать? Или посоветуйте другой прибор, задача простая – после задержки, нужен кратковременный импульс, после чего прибор перейдёт в режим ожидания, а сама задержка( с прямым или обратным отсчётом) отображалась на экране.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Параметром txdl конечно можно задать требуемую задержку, но что будет показывать табло??? Табло будет показывать только выполнение программы,в заданное время этим параметром,табло будет молчать.По видимому этот прибор не отвечает вашим требованиям.

  10. #40

    По умолчанию

    Можно настроить прибор так, чтобы, задержку перед началом программы он показывал в режиме обратного отсчета. Задержку можно задавать в разных единицах. Параметр txdl.