Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 104

Тема: Помогите настроить УТ-24

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Можно настроить прибор так, чтобы, задержку перед началом программы он показывал в режиме обратного отсчета. Задержку можно задавать в разных единицах. Параметр txdl.
    Так расскажите как.

  2. #42

    По умолчанию

    Настраиваете Вашу программу, выставляете параметр txdl и далее в зависимости от условий начала выполнения программы, которые Вы выставите, при наступлении этого условия перед программой будет идти обратный отсчет от значения параметра txdl.
    Я проверяла это вчера при Inp =6, txdl = 20 сек.
    Настройки можно посмотреть в руководстве по эксплуатации.
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 15.02.2018 в 10:24.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Спасибо Мария, за отклик - буду пробовать!!!

  4. #44

    По умолчанию

    Здравствуйте, коллеги! Помогите пожалуйста с настройкой УТ24. Компрессор включается и через 5 сек включаются вентиляторы, блок УТ24 стоит на управлении вентиляторами, далее при достижении определённого давления компрессор останавливается от датчика давления, но вентиляторы должны еще отработать 30 мин, затем отключиться. Для влючения (с задержкой 5сек) вентиляторов имеется сигнал с фронтом импульса от 0 до 24 VDC, при отключении компрессора имеем спад этого импульса от 24 до 0 v, т.е. время работы компрессора это один прямоугольный импульс. Подскжите как сделать задержку отключения вентиляторов 30 мин после отключения компрессора по спаду управляющего импульса? Спасибо, заранее.

  5. #45
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Насколько понял, с первой частью, то есть включением и задержкой Вы разобрались?
    Предложу как вариант, пока без подробностей.
    Оба выхода УТ24 запараллелить.
    В программу второго канала заложить нужные 30 минут включения.
    Запуск второго каналоа сделать по окончанию программы 1 канала. т.е. rESt=4
    Длительность паузы 1 канала tХoF=0

    Получается при старте при при tХdl=5 для первого канала через 5 сек. замкнётся 1 выход и включит вентилятор.
    При отключении входа программа 1 канала закончится, включится 2 канал и будет продолжать удерживать вентиляторы контактами 2 выхода.
    Как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #46

    По умолчанию

    Спасибо за информацию! Вроде всё наладил. Остаётся только вопрос решить с импульсом управления на входе. УТ24 управляется, как я понял, при подаче на вход нулевого уровня. Как сделать управление единицей?

  7. #47
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. В Вашем случае, самое простое, через дополнительную промежуточную релюшку. 24В на включение релюшки, а релюшка уже своими контактами замкнёт вход и общий.
    Если используете 1 вход, то перемыкает 10 и 14 клеммы. Релюшку в принципе любую. Если жесткие требования к нагрузке на включающий выход, то слаботочную, какую нибудь.
    Быстродействие Вам не нужно, поэтому заморачиваться с транзисторными ключами смысла нет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #48

    По умолчанию

    Можно ли воспользоваться внутренним источником питания 24 в для питания реле? контакт 12

  9. #49
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    А при чём тут источник УТ24. Релюшку должна включить Ваша, как Вы сказали ЕДИНИЦА.

    "Для включения (с задержкой 5сек) вентиляторов имеется сигнал с фронтом импульса от 0 до 24 VDC, "

    Вот Ваше высказывание из поста 44.

    Вот этот сигнал и должен включить промежуточную релюшку, которая своими контактами запустит реле времени УТ 24.
    Или я чено то недопонял?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #50

    По умолчанию

    Спасибо! Собрал макет на столе, имитирующий работу нашей системы, поэтому хотел воспользоваться питанием от УТ24 для релюшки. Чтоб на объекте не париться.
    Если не сложно, проверьте, пожалуйста, правильно ли я составил программу, может что подправить?
    Сn 1
    Stn1 1
    t1dl 00.00.05.0
    d1on 0.00.00.0
    d1oF 0.00.00.0
    n1 1
    ind1 3
    inp 1
    rEST 4
    SEC 0
    Corr 100
    InIt 0
    Stt 1
    t1on 00.00.00.0
    t1oF 00.00.00.0
    Сn 2
    Stn2 1
    t2dl 00.00.00.0
    d2on 0.00.00.0
    d2oF 0.00.00.0
    n2 1
    ind2 2
    inp 1
    rEST 4
    SEC 0
    Corr 100
    InIt 0
    Stt2 1
    t1on 00.30.00.0
    t1oF 00.00.00.0

Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя