Снова здравствуйте. Выяснилась причина (см. мои посты выше). Один из входов (конкретно №4) через непродолжительное время перестает работать (светодиод засвечивается, а ПР его не видит). Хорошо, что остался один неиспользуемый вход, переподключу на него. А неприятный осадок остался
Сегодня ситуация усугубилась. После работы около 1.5 часа опять стал станок. К ПР110 подключил комп, написал простую программу (входы напрямую подключаю к выходу) и ... отрабатывает вход 1,2,6,8. 3,4,5,7 не видит. Выключил, включил - без изменений. Выключил на 5 минут, включил - видит сигнал на 1,2,5,6,8. Выключил на 30 минут, включил - работают все.
Что делать?
Прошивка последняя PR110-220.8DF.4R_V2.73, OWEN Logic v13017b, напряжение на входах (а также питание) - 210..220 VAC. Да в принципе тут и ежу понятно, что дело не в прошивках, а просто в браке данного экземпляра. Где-то что-то перегревается и все... Через время, когда остывает снова работает.
Вы находитесь в Москве?
К сожалению не в Москве, а в Днепропетровске. Ближайший сервисный центр вроде бы есть в Харькове.
Аналогичная ситуация. Прогревается час-полтора (ПР110 220 8ДФ.4Р) а потом начинает сбоить. Зуммерят выходы при неизменных входах, а потом и вовсе пропадают.Снял крышку -стало лучше, наверно PIC греется.А что будет летом?
значит ип 24в барахлит ,у меня и зимой в цеху около нуля пресс с ПР застывал -индикаторы выходные вроде светятся чуть тусклее ,а выходные реле не срабатывают .Хоть на 24 вольта ПР ставь.
электронщик до мозга костей и не только