2 ПЛК по ТСР
Прошу помочь!
Не получается соединить 2 ПЛК 100 по ТСР. Пример смотрел.
Моя конфигурация ХАБ 1-е гнездо ПК, 2-е гнездо 1-й плк, 3-е гнездо 2-й ПЛК.
1 Соединяюсь с ПЛК-1 по Ethernet, заливаю конфигурацию мастера, остаюсь on-line(IP 10.0.6.10)
2 Соединяюсь с ПЛК-1 по Ethernet, заливаю конфигурацию слейва, остаюсь on-line(IP 10.0.6.12)
3 Изменяю данные в слейве и мастер их не видит (ошибка 85)
Прошу подсказать мою ошибку
Последний раз редактировалось ksn33; 29.02.2012 в 11:03.
-
Пользователь
Конфигурация Ваших ПЛК похожа на правду.
Была аналогичная проблема при использовании кабеля с "прямой" распайкой. А вот на "кросс"-кабеле всё работает как положено.
Прошивка на моих ПЛК 2.12.7. Советую обновить перепрошивку ваших ПЛК до этой версии, т.к. на старых версиях может происходить самопроизвольная перезагрузка ПЛК при работе по Modbus.
-
Спасибо, сегодня на работе попробую!
Но я хочу сделать техническую сетку цеха из 4 ПЛК соединив их на одном хабе с возможностью обмена их между собой (понятно один из них мастер остальные слейвы). Есть еще информация, что существует какая-то проблема с МАС адрессами портов ТСР и требуется их переименование при работе с хабами ? Тех поддержка прошу помочь!
Последний раз редактировалось ksn33; 12.04.2011 в 09:29.
-
Еще один не маловажный момент. MAC адреса должны начинаться с 00. Если отличны, некоторые роутеры и хабы и сетевые карты "вешаются".
В контроллерах однозначно должна стоять прошивка либо 2.10.9, либо последняя с сайта 2,12,7
-
Как правильно его поменять?
-
Спасибо нашел, щас пробую
-
Помоему в файле local_adress. Нужно его скачать, поменять значение, записать обратно в ПЛК и перезагрузить его.
-
По Вашему совету сделал на UDP все получилось с первого раза!!! УРА! Спасибо!!!
-
Незачто, по modbus TCP тоже работать должно.