Можно ли использовать симисторный выход ТРМ10 для управления ТТР с входным током 20 мА и можно ли "посадить" на такой выход три таких ТТР?
Можно ли использовать симисторный выход ТРМ10 для управления ТТР с входным током 20 мА и можно ли "посадить" на такой выход три таких ТТР?
о каких ТТР идет речь? модели?
Carlo Gavazzi RAM1A60A50. Даташит выложитьне могу так как его обьем в форум не пропускается.
ТТР не от КИППРИБОРА
Если реле управляется напряжением переменного тока то возможно управление от ТРМ10 с симисторным выходом. Количество реле которые возможно подключить к одному прибору будет зависеть от потребляемого тока с одного реле, главное чтобы суммарная нагрузка не превышала максимально допустимую нагрузочную способность выхода прибора.
нужен ли огран. резистор при подключении SSR 25AA Fotec к выходу С ТРМ10 ?
Добрый день. Если Вы имеете ввиду ТРМ 10 с выходом в виде симисторной оптопары и ТТР с управлением 220В переменки, то ничего не нужно. Сисмистор работает просто как выключатель, через него подаёте питание на вход ТТР.
С уважением.