Тема: Показания термосопротивлений

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    мы их под ТРМ 151-06 брали. То же шибко показания температуры от реальных отличались. Котельную срочно надо было запускать по этому и поставили ДТС 014. С учетом что платина всегда подзаказ, а ДТС у ОВЕНа как правило всегда на складе в наличи решили больше не заморачиватся.
    Если не трудно дайте совет на будущее. Перепробовали все варианты кодов датчика, но ни с одним нормальных показаний температуры не добились.
    ТРМ 151-06. Датчик Pt 1000. Расстояние 20 метров. Соединяли ПВС 3х0.75.
    В чем может быть дело ?