См. #2830 без крайних случаев
См. #2830 без крайних случаев
Добрый, день. Есть где-то такая схема ПЛК110_RS232 - RS232_АС3_RS485 - RS484_верхний уровень. И вот в этой сети есть еще одно устройство RS485. вся проблема в том что это доп.устройство работает на скорости не выше 38400. Сейчас настроено на скорость 115200, получается как-бы без доп. устройства. Так как опыта еще не было в настройке эксплуатации ОВЕНов следует вопрос-просьба подсказать как в ОВЕНе перенастроить скорость порта RS232? Спасибо.
Какие блоки надо использовать совместно с блоками ПД, ПИД из библиотеки Util.lib, что бы на выходе получить два выхода открыть-закрыть типа BOOL. Вроде блока управления сервоприводом.
В этом случае лучше не пользоваться util.lib и не пользоваться соответствующим блоком из OSCAT. Лучше самостоятельно переписать закон ПИД-регулирования в дифференциальной форме.
Можно использовать VALVE_REG_NO_POS из библиотеки PID_Regulators.lib.
Где-то так, например.
Вложение 12666
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Вообще хочеться получить, что-то вроде ТРМ12 или ТРМ212