Страница 23 из 1044 ПерваяПервая ... 13212223242533731235231023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #221

    По умолчанию

    Подскажите как вывести на экран ПЛК63 таймер, т.е. надо по событию Х запустить таймер TP и вывести его на экран ПЛК63, желательно в формате 00м:00с???????

  2. #222

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serban Посмотреть сообщение
    Подскажите как вывести на экран ПЛК63 таймер, т.е. надо по событию Х запустить таймер TP и вывести его на экран ПЛК63, желательно в формате 00м:00с???????
    Вопрос есть, ответа нет. Хотяб в кратце, куда копать?????????

  3. #223

    По умолчанию

    Там же есть описание шаблонов времени

  4. #224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    re_plk63.67
    8.4.1 Библиотека Work_Mode.lib (работа с ЖКИ в рабочем экранном режиме)
    Чем Вам эта библиотека не подходит, часы и минуты вполне укладываются в определение: «ShowDint» – вывод числа типа DINT в указанной позиции
    Не понял, можно подробней а еще лучше пример... как это Time преобразовать в Dint и вывести Dint на ЖК в формате 00мин:00сек если 61сек так и будет отображаться 61 сек а не 1 мин 1 сек???????? мне надо так 01м:01с

  5. #225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Там же есть описание шаблонов времени
    Не нашел описания

  6. #226
    Пользователь Аватар для Vovaer
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Serban, Eсли кратко, то можно так

    1.Береш с выхода ET своего таймера, время ,оно будет в ms
    2. делаешь из него часа и минуты (делим делим)
    3. выводим данные на экран, примерно так
    ShowDint(0, 9, 0, '%02u:', t_m); - минуты
    ShowDint(0, 12, 0, '%02u', t_s); - секунды

  7. #227

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от Serban Посмотреть сообщение
    Не нашел описания
    Смотрите пример.
    Выложил в вашей ветке
    http://www.owen.ru/forum/showthread....8399#post68399

  8. #228
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    0

    Exclamation Не сохраняются данные в PLC100

    Уже не знаю , что делать , ну не хочет контроллер сохранять переменные в памяти после отключения электроэнергии. Системные часы не слетают!!!!!

    Программа написана для ГВС и ИТП, после появления электричества должна помнить старое состояние обязательно!!!!
    Пример переменных которые слетают - смысл можно понять из программы - прилогается.

    AUTO_ON_OTOP AT %QW8.29.0: WORD;
    TEMP_OTKL_OTOP AT %QW8.30.0: WORD;
    SHUNT_P_OTOP AT %QW8.35.0: WORD;
    SHUNT_S_OTOP AT %QW8.36.0: WORD;
    AUTO_SMENA_DAY AT %QW8.37.0: WORD;
    AUTO_SMENA_NAS_OTOP AT %QW8.42.0: WORD;
    PRIORITET_NAS_OTOP AT %QW8.43.0: WORD;
    REGIM_AUTO AT %QW8.45.0: WORD;

    Может кто новым взглядом поможет чайнику - увидеть очевидное!

    К сожалению до Овена дозвониться не получается......

  9. #229

    По умолчанию

    Тут есть 2 варианта.
    Делаете ли Вы команду Создание загрузочного проекта?

  10. #230
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Попробуйте сделать вместо Ваших записей как показано на рисунке 1.6 файла PLC_Configuration_OWEN.pdf
    Не вижу связи - между этим рисунком и моим проектом.
    Я специально даже загнал переменные в VAR_GLOBAL RETAIN. До этого они были в ModBus(slave)[Var]