Страница 676 из 1041 ПерваяПервая ... 176576626666674675676677678686726776 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,760 из 10404

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #6751

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Делить, делить и еще раз делить
    Поделил, может можно проще...

  2. #6752

    По умолчанию

    Добрый день, помогите со схемой подключения преобразователя АС3М к rs232 ПЛК110 М02. Пробовал через кабель КС16 не работает, подключаю СИ8 протокол ОВЕН.
    Спасибо.

  3. #6753

    По умолчанию

    Вам нужен кабель КС17 с отрезанной перемычкой внутри DB9
    3 - 5
    7 - 2
    8 - 3
    Буквально вчера так сказал спаять наладчику и заработала связь.
    То есть перепаяйте местами 2 и 3
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #6754

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Вам нужен кабель КС17 с отрезанной перемычкой внутри DB9
    3 - 5
    7 - 2
    8 - 3
    Буквально вчера так сказал спаять наладчику и заработала связь.
    То есть перепаяйте местами 2 и 3
    Спасибо Вам, работает.

  5. #6755

    По умолчанию

    Если в ПЛК110 при управлении быстрыми выходами несколько раз изменить состояние выхода в программе прерывания таймера, прокатит? Или будет только только одно изменение состояние.

  6. #6756

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladislaw Посмотреть сообщение
    Если в ПЛК110 при управлении быстрыми выходами несколько раз изменить состояние выхода в программе прерывания таймера, прокатит? Или будет только только одно изменение состояние.
    Сами то поняли что спросили?

  7. #6757

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите, как в ПР200 запомнить состояние кнопки с фиксацией режима работы при аварийном вЫключении питания.
    Чтобы при включении эта кнопка встала в состояние на момент вЫключения.

  8. #6758

    По умолчанию

    Существует проблема при опросе ПЛК160 панели СПК105 по радиомодему(ModbusRTU, 9600). Скорее всего из-за качества связи вместо данных идет мусор, с разной периодичностью от 2 до 6 часов. Что можно предпринять, фильтр программный?

  9. #6759
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Существует проблема при опросе ПЛК160 панели СПК105 по радиомодему(ModbusRTU, 9600). Скорее всего из-за качества связи вместо данных идет мусор, с разной периодичностью от 2 до 6 часов. Что можно предпринять, фильтр программный?
    на modbus ASCII перейти
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #6760

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну а какие варианты ? Мусор - в топку. Переспрашивать пока не придет корректный ответ. Больше ничего.
    А как контроллер поймет что это мусор?

Страница 676 из 1041 ПерваяПервая ... 176576626666674675676677678686726776 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •