Сначала всю таблицу регистров составьте, с разбивкой Форда на биты.
Сначала всю таблицу регистров составьте, с разбивкой Форда на биты.
Нужно видеть все регистры слейва, т.к. адреса начинаются с первого регистра слейва(адрес 0)
НапримерЗахват-01.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Их там 194. Сделал в формате 4х. Так проще оказалось. Проект не мой. Заранее спланировать битовые области не получилось. Поэтому и проблемы.И с Кодесис только первые шаги.
Всем спасибо за ответы. Вопрос закрыт.
Я составлял таблички и расписывал в них биты и регистры. Вот тут писал: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420631
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Умею и биты и регистры. Идиотская адресацию просто в Кодесис. Проще сделать 4х