Сергей, если не трудно скиньте и мне на мыло venalb@freemail.ru
Сергей, если не трудно скиньте и мне на мыло venalb@freemail.ru
С панелью ИП320 в режиме слэйв, похоже, большая проблема - фиксация нажатия функциональных кнопок - не каждое нажатие, на которое сама панель реагирует "писком" проходит до выходных переменных, которые анализирует ПЛК. В лучшем случае - 70-80% нажатий.
Похоже это зависит от времени жизни события нажатия кнопки в самой панели.
Прошу сотрудников ОВЕН проверить мои выводы.
Из панели информацию выводил и установкой бита и записью в регистр - эффект одинаковый. Ошибок связи с панелью нет (Last error = 0).
Если я прав, то использовать панель как слэйв очень сложно.
Работаю с ПЛК Овен и не только...
СЛОЖНОооооо.
Сам мучаюсь. у меня три панели слайв. Опрос тормозит. На скорости 115200 ошибки 81 (перключил на 38400). Короче похоже на Ишака которого пытаются толкать сзади. Сделал новую уставку на панели и через несколько сек. увидел на ПЛК (УЖАС).
Скоро сдавать объект, а сдавать - позориться. С мастером проблем небыло. Сейчас готовлю тест для ОВЕН чтобы посмотрели, может чо подскажут.
Там в панели, возможно, системную программу править надо - не быстрое дело. Придется проект переделывать на панель -мастер.
Работаю с ПЛК Овен и не только...
Вот проект ПЛК и ИП320.
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.02.8
Need Target version 2.02
Compiled: 12:54:09 Nov 23 2007
MAC 67:77:00:16:88:14
IP 192.168.0.21
GATE 192.168.0.21
MASK 255.255.255.0
Licence unlimited
No DAC
PIC version is 09
В одном окне смотрю тек. режим, скорость обновления не играет роли. Но в другом окне, я редактирую настройки, и при выходе из этого окна сохраняю настройки.
Проблема вот в чем.
1. Скорость 38400 и 115200, плюс замена опроса через 100, 200, 300 мс не меняет положения дела. Обновление информации происходит через 2-5 сек (бывает и больше). Число переменных 12 word и 10 real. При чем на скорости 115200 очень часто ошибки 81. Что будет если повесить еще две панели слайв (буду дальше пробовать <Буду извращаться дальше (в тек. экране опрашивать пару переменных отключать опрос ненужных).>
2. В проекте отключаю второй UMD командой 254 и в первом UMD, перестает работать опрос регистров input.
Изменения: п.2 сегодня после прошивки ПЛК работает нормально.
Пока все. Работаю дальше, накопаю что-то еще напишу.
Последний раз редактировалось Сергей71; 09.04.2008 в 14:29.
Вот еще проект.
В нем тормоза остались.
Но через некоторое время перестает опрашивать UMD input.
На панели делаю уставку. а па ПЛК старая. Ошибок связи нет.
А оператор думает что уставку поменял.
Думаю как и на что поменять панель.
Если дело в конфигураторе, скажите когда будет новый.
Вот еще что заметил.
выключил питание на несколько сек. Опрос input появился, а потом опять пропал.
Последний раз редактировалось Сергей71; 09.04.2008 в 16:47.
Вот интересно: эта тема интересует разработчиков панели или только нас, пользователей? Хоть бы кто полслова сказал. Проект стоит - переделывать без полной уверенности в не разрешимости проблемы с функциональными кнопками не хочется.
Работаю с ПЛК Овен и не только...
Есть ли какие выводы или мысли по поводу озвученной выше проблемы с работой функциональных кнопок панели ИП320, работающей в режиме слэйв?Kirill
Будем разбираться.
Вероятно, за неделю это не решится.
Работаю с ПЛК Овен и не только...