    По умолчанию работа с сохранением переменных в памяти контроллера

    Добрый день, господа.

    Я программирую систему диспетчеризации на плк160, необходимо дистанционно изменять параметры(значения переменных) в плк. с персонального компьютера из скада системы. Использую lectus modbus как opc-server. Впервые занимаюсь этим. Как реализовать данное изменение параметров(значений переменных). меня интересует на уровне контроллера данная организация. И ещё такое условие, измененные параметры должны сохраняться в любом случае: при отключении опс сервера, сброса плк, выключения питания, стоп/старт.
    Посоветуйте пожалуйста.
    Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    1. Настраиваете ModBus OPC карту, как указано в РП на необходимое Вам количество данных на\с SCADA системы.
    2. Самый надежный способ - освоить SysLibFile, и при изменении значений фиксировать их в файле на Флэш контроллера. А по условию считывать.

    3. Либо просто занести их в Retain переменные.