Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Нужен свежий взгляд

  1. #1

    Question Нужен свежий взгляд

    Чувствую, что постепенно схожу с ума... Нужно, чтобы кто-нибудь подсказал со стороны.
    Есть нагреватель, два датчика (один на нагревателе, один на объекте) и ТРМ151.
    Нужно по возможности поддерживать температуру объекта, не превышая при этом заданную температуру нагревателя.
    Какая конфигурация ТРМ151 лучше подойдет для решения задачи?

    Мне кажется, что я слишком долго заморачивался этим и уже слишком усложнил решение...

  2. #2

    По умолчанию

    Вам нужно, чтобы температура нагревателя не выходила за определенные пределы?
    Тогда - как вариант - 04.

  3. #3

    Smile

    Все, добил. Спасибо, Андрей. Забил конфигурацию 4, прогнал, проверил - работает.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •