    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Что касается SysLibCom и времени цикла. Тут, Валенок, я с вами не соглашусь. Имею солидный опыт организации протоколов и работы с портом на прямую.
    Наверное мой опыт меньше.Написал собственного мастера и использую только его.при цикле 1-2мс - никаких проблем.

    В чем не согласитесь ?
    МВА8, 38400, читаю всё за раз - 96 байт. Процесс ответа (именно ответа) - 33мс. Цикл - 1мс. Все работает.
    Просто так таймером задерживаю сам цикл до нескольких мс. !! Не вызываю реже, а время цикла удлиняю.Все работает.
    Беру ПЛк150 - делаю minlenцикл - 0. Все работает. И демки выкладывал.

    SysLibCom в большинстве случаев требуется большой цикл
    Не требует. Уточняю - частота циклов и длинна какого-то существенного влияния на ком-порт не имеют.Не здесь основная часть собаки зарыта.


    А попытки дискретным входом так управлять обменом - бред.
    Извините. Погорячился. Я использую несколько иные подходы для обмена.
    на invalid handle: 0 не обращайте внимания - обсуждалось.