  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.02.2010
    Адрес
    Минусинск, Красноярский край.
    Сообщений
    13

    По умолчанию Организация работы системы

    Нужна консультация. Планируется система из контроллера ОВЕН ПЛК 110-60, панели СП270, и 60 приборов аналогового и дискретного ввода-вывода. В связи с этим вопросы


    1. Хватит ли адресов для связи с приборами по протоколу Modbus?
    2. Хватит ли вычислительной мощности контроллера для непрерывной обработки данных и управления системой?

  2. #2

    По умолчанию

    Подробнее данные.
    Что за приборы ввода\ввывода в штуках. Сколько параметров планируете передавать на панель. Что за программа.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.02.2010
    Адрес
    Минусинск, Красноярский край.
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Планируется замена системы SimaticS5 на ОВЕН. Предполагается использовать ПЛК 110-60, СП270, 23 прибора МВ110-32ДН, 23 прибора МУ110-32Р, 2 прибора МВ110-8А, 4 прибора МВ110.4ТД. Пульт управления хранения, дозирования сырья, замешивания теста (пищевая промышленность). Пульт центральный, его работоспособность и безотказность очень важна, поэтому хотелось бы заранее оценить насколько беспроблемная получится конфигурация системы.

  4. #4

    По умолчанию

    Управлять всеми узлами должен один контроллер? То есть логика работы узлов связанна между собой?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.02.2010
    Адрес
    Минусинск, Красноярский край.
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Да, именно так. Это одна система.
    Еще рассматриваю вариант распределения задач между несколькими контроллерами, объединенными в сеть. Но тоже терзают сомнения насчет стабильности работы.
    Последний раз редактировалось DSV; 28.07.2011 в 12:53.

  6. #6

    По умолчанию

    Если есть возможность разбить - я бы разбил. Контроллеры объеденить можно будет по Ethernet.
    Когда один контроллер. Контроллер в любом случае нужен с лицензией М.
    Модули подключаются на 2 разных RS485. СП270 на порт RS232.
    Обмен с дискретными модулями ввода\вывода только по маске. Панель делать мастером сети. Однозначно надо будет увеличивать цикл ПЛК до 2-5 мс.
    Вопрос в величине программы.

    В общем вопросов больше чем ответов. Предлагаю более подробное описание проекта высылать на plc@owen.ru. Будем разбираться, давать рекомендации.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    03.02.2010
    Адрес
    Минусинск, Красноярский край.
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Я вас понял - распределить модули по разным интерфейсам, чтобы сэкономить адреса. Проект существует пока только в форме Simatic Step5, сейчас как раз решается реально ли перевести на ОВЕН и что может этому помешать.
    Спасибо за подсказки, надеюсь на дальнейшее сотрудничество если по проекту возникнут вопросы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DSV Посмотреть сообщение
    Проект существует пока только в форме Simatic Step5, сейчас как раз решается реально ли перевести на ОВЕН и что может этому помешать.
    В принципе STEP5, в своем основном теле, может быть транслирован на IL. Но вряд ли где найдутся такие автоматические конверторы.
    Помешать может специфика работы S5 с блоками данных и переферией, а в таких системах они всегда имеются. Далее, сами программые блоки Step5 имеют "номерную" привязку к определенному набору прерываний, не зная которую трудно что либо повторить. Третье, существуют наборы предустановленных производителем функций, доступ пользователя к которым просто закрыт, как следствие повторить их полную функциональность может оказаться невозможным. Четвертое, существуют конфигурационные блоки системы, в которых кажется определяются периоды прерываний. И так, пятое.. десятое... Проще купить другой блок питания или заказать процессорный модуль с тем же номером. Но правда и тогда не факт, что заработает. Если слетела карта памяти EPROM (обычное дело если вовремя не сменили батарейку), тогда надо будет заказывать EEPROM и лить на неё проект. НО очень часто проект имеющийся на руках не соответствует реальному на машине (это происходит из-за того, что проект поставляется вместе с оборудование, на котором уже в процессе наладки выявляются глюки). В таком случае только к производителю, а он к своему субподрядчику если таковой ещё существует. Как правило, немцы аккуратные люди и "наследство" не бросают в мусорный бак, а передают куда-нить.
    Реально для начала я бы ознакомился с правилами работы RUN-STOP для конкретного процессора ( у всех она разная, даже несмотря на серию), а потом бы подергал, подержал, поотпускал, подождал бы, посмотрел бы как мигает, какие лампочки загораются, наконец, попрыгал бы пару дней с бубном, глядишь и заработает 8!) Это бывает проще чем переворачивать всю систему.
    Последний раз редактировалось aven; 21.08.2011 в 16:06.

  9. #9

    По умолчанию

    Мне сам проект в step7 или в степ 5 или в CoDeSys не интересен. Ну интересен конечно, но я не об этом сейчас говорил.
    Мне интересна постановка задачи: сколько переменных, какие, каков алгоритм, необходимое время реакции входов\выходов. Сколько будет переменных передаваться на панель, будет ли связь с ПК? и т.д.
    С удовольствием поучаствуем в процессе - пищевка для нас - любимая тема.

    Ну и для справки: В CoDeSys есть такая штука - экспорт проекта Step5... (меню проект, Сименс импорт). Формат бедствия можно прям сразу определить...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    03.02.2010
    Адрес
    Минусинск, Красноярский край.
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Предполалагается 736 дискретных входных переменных, 731 выходных дискретных, насчет внутренних переменных точно сказать не могу, но тоже будет немало. Кроме того обработка аналоговых входов(11 весов, 9 уровней в емкостях), для дозирования нужна достаточно высокая точность. С панели будет происходить управление как раз дозированием: наборы значения веса и времени, с количеством переменных точно еще не определился.
    Связь с ПК будет в плане передачи в SCADA переменных веса бункеров хранения сырья.
    Ранее мы выполняли менее масштабные проекты, а такой обьемный впервые, поэтому есть сомнения в способности ПЛК ОВЕН обработать большое количество данных без глюков. Сейчас руководство должно определиться браться за него, или дальше покупать очень дорогие Сименсовские платы и контроллеры для замены выходящих из строя.

    Кстати при импорте проекта Step5 выскакивает ошибка обращения к памяти.