Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62

Тема: RC-цепочка в ПЛК

  1. #31

    По умолчанию

    И даже усугубит.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Что значит при отключении всё равно остаётся какая-то нагрузка ?

    Любое ТТР имеет ток утечки. Если проблема в этом, то RC-цепочка тут ничем не поможет.
    Может я не правильно высказался по малоопытности.

    Суть такая: подключаю обычную лампу накаливания - подаю напряжение на управляющие контакты - лампа включается, убираю напряжение с управляющих контактов - лампа отключается. Подключаю радиальный вентилятор через блок питания 5В 2А - вентилятор вращается рывками не в полную силу - подаю напряжение на управляющие контакты - вентилятор работает в полную силу - убираю напряжение с управляющих контактов - опять вращается рывками не в полную силу.

    Я вычитал, что ТТР реле работает не очень с индуктивной нагрузкой (блок питания) и необходимо применять RC-цепь и начал грешить именно на это.

    Инфы больше найти не смог, Яндекс выдал Ваш форум и эту ветку. Почитал, собственно вопрос и возник.

  3. #33

    По умолчанию

    А ваш блок питания представляет из себя индуктивную нагрузку? Скорее всего, он импульсный, и никакой индуктивности по входу у него нет.
    Подключите RC цепочку параллельно входу БП, примерно 0,47 мкФ и 470 Ом. Только не параллельно твердотелке!

  4. #34

    По умолчанию

    Да, точно. БП импульсный, посмотрел на упаковке. Прошу прощения за свою некомпетентность.

    На фотке во вложении прорисовал подключения RC-цепочки. Подскажите, правильно или нет ?
    Изображения Изображения

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Подключите RC цепочку параллельно входу БП, примерно 0,47 мкФ и 470 Ом. Только не параллельно твердотелке!
    При чем тут RC-цепочка. Человека мучает ток утечки ТТР.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
    На фотке во вложении прорисовал подключения RC-цепочки. Подскажите, правильно или нет ?
    Правильно.
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    При чем тут RC-цепочка. Человека мучает ток утечки ТТР.
    Вот его-то и замкнет на себя RC-цепочка.
    Явление аналогично морганию светодиодных ламп и энергосберегаек при наводках на длинной проводке, утечках в проводке и даже при наличии неонок в выключателях. Лечится именно шунтированием лампы RC-цепочкой.
    http://electricvdome.ru/osvechenie/m...zbavitsya.html
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 26.12.2017 в 21:35.

  7. #37

    По умолчанию

    А есть принципиальная разница какой стороной подключить RC ? Я имею ввиду от L сначала идёт именно конденсатор, а потом резистор или это не важно ?

  8. #38

    По умолчанию

    Не имеет значения.

  9. #39

    По умолчанию

    Ещё вопрос возник Был в магазине, керамических ёмкостей нет на 0,47, есть только на 1 мкф. Такая ёмкость не подойдёт ?

  10. #40

    По умолчанию

    Подойдёт. Только вряд ли он керамический, скорее всего плёночный. Лучше всего использовать конденсаторы,специально предназначенные для фильтров сети, обычно на напряжение 275В AC. Называют их X-конденсаторы. С 1 мкФ резистор надо взять помощнее, от 1 Вт.
    http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pome...-kondensatory/

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •