Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 62

Тема: RC-цепочка в ПЛК

  1. #41

    По умолчанию

    Вот такая ёмкость на 630В. Получается, что к ней резистор на 470 Ом не подойдёт ? (((
    Изображения Изображения

  2. #42

    По умолчанию

    Подойдёт, но, боюсь, мощность его маловата может оказаться. При сильно загрязнённой импульсными помехами сети может сгореть. Попробуйте.

  3. #43

    По умолчанию

    Впаял, проблема исчезла

    Я так полагаю, что теперь нужно понаблюдать за резистором на сколько его хватит ?

    Если всё таки сгорит, какой лучше поставить и как правильно рассчитывать, есть какой то расчёт или картинки на первой странице темы достаточно ?

    P.S. Резистор сгорел после того как проработал минут 7-10
    Последний раз редактировалось Dgeday; 27.12.2017 в 09:28.

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Ваша проблема исходит из внутренней схемотехники ТТР и свойств нагрузки. В ТТР между силовыми контактами установлены цепи подавления коммутационных помех, т. е. практически те же RC-цепочки. Через RC-цепь в "разомкнутом" состоянии ТТР проходит некий ток, достаточный для заряда конденсаторов входного фильтра импульсного блока питания (ИБП). При заряде этих конденсаторов по достижению некоего значения ИБП включается в работу. Но т. к. тока через RC-цепи недостаточно для поддержания заряда на должном уровне, конденсаторы разряжаются, ИБП прекращает работать. Вот так и получаются "мырганья" нагрузки. У меня так моргали даже 50-ваттные светодиодные прожектора, подключенные через ТТР.

  5. #45

    По умолчанию

    Т.е. вылечить не получится ?!... (((

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Ставьте контактор. )))

    Как вариант - параллельно входу ТТР подключить маломощное реле, которое своими контактами будет коммутировать ИБП. "Сильную" нагрузку оставить на ТТР.

  7. #47

    По умолчанию

    А смысл ?

    ТТР управляет только одним элементом - именно ИБП. Тогда проще убрать ТТР и вместо него поставить что-нибудь обычное в DIN-рейку.

    ТТР использовалось потому что было в наличии, по этому и не рассматривал что-то другое.

    Получается, что вылечить данную схему RC-цепочкой не получится и выход только заменой ТТР на обычное или же всё таки можно попробовать в RC поставить более мощный резистор ?

    P.S. А у контактного реле контакты не будут залипать от использования ИБП ?

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Залипание зависит от качества собственно реле, от частоты включений и от протекаемого тока. В случае с ИБП пик протекаемого тока приходится на момент включения. Мощность вашего ИБП 10Вт. Это мизерный ток (по входному напряжению) для любого общепромышленного реле.
    Частота включения\выключения известна?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 27.12.2017 в 11:58.

  9. #49

    По умолчанию

    Сорри, бегло прочитал и не уловил сути. Частота включения и отключения, скажем так, не известна и всегда будет разной. Вентилятор должен подавать воздух в топку в зависимости от температуры на обратке.

    В связи с тем, что температура окружающего воздуха разная, соответственно и включение/отключение будет по разному ...
    Последний раз редактировалось Dgeday; 27.12.2017 в 12:16.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
    Т.е. вылечить не получится ?!... (((
    Если конденсатор 0,47 мкФ и резистор 470 Ом, то на резисторе будет рассеиваться 0,48 Вт.

    Ставь резистор 470 Ом - 1 Вт и все будет нормально.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.12.2017 в 13:39.