Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ТРМ 133+частотник

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ТРМ 133+частотник

    По желанию заказчика, требуется собрать шкаф управления приточонй установки на базе ТРМ 133, в связке с ЧП LG. В документацию на ТРМ133, я не нашёл выхода на ЧП. Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность данного контроллера на управление ЧП ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    0-20ма, 0-10в.
    Что Вы имеете ввиду под выходом на ПЧ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    0-20ма, 0-10в.
    Что Вы имеете ввиду под выходом на ПЧ?
    Управляющий сигнал, для включения, выключения частотного преобразователя.

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от inovator Посмотреть сообщение
    Управляющий сигнал, для включения, выключения частотного преобразователя.
    Если дискретный, то нет. Если только попробовать "схимичить" с реле включения вентилятора.
    Последний раз редактировалось smk1635; 15.08.2011 в 20:21.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Если дискретный, то нет. Если только попробовать "схимичить" с реле включения вентилятора.
    У ЧП вроде у всех вход дискретный. А химичить с контроллером, заточенным под вентиляцию не хотелось бы. Я надеелся, что просто не увидел данную функцию.

  6. #6
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от inovator Посмотреть сообщение
    У ЧП вроде у всех вход дискретный. А химичить с контроллером, заточенным под вентиляцию не хотелось бы. Я надеелся, что просто не увидел данную функцию.
    А ПЧ что должен регулировать ? Какая задача ?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    У меня был случай, когда в помещении была проблема с теплопритоком.
    Заглушили радиаторы обогрева полностью, а к выходу 0-10в(выход 3-х позиционного "нагрев") ТРМ 133м подключили ПЧ рекуператора.
    Отработала эта система уже 2 зимы.
    Конечно извращение.
    А Вам что регулировать нужно? и когда включать ПЧ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Я по началу не совсем понял о чем речь.
    Если просто подключить ПЧ, для управления моторами, то проблем ни каких нет. Так обычно все и делают.
    Задание в ручную или по сети, а пуск стоп с 1-го выхода ТРМ.
    Время разгона и торможения в ПЧ задавайте. Всю защиту обрабатывает ТРМ.
    Выведите только на него сигналы к дискретным входам.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •