ПЛК 110-30 выступает в роли мастера, через маршрутизатор tp-link подключается к панели СП310(slave) и к маршрутизатору мы подключаемся ОПС сервером.
IP контроллера: 192.168.0.10
IP панели: 192.168.0.12
IP маршрутизатора: 192.168.0.1 (переброс портов настроен посредством DMZ)
Поменяли IP ПЛК на 127.0.0.1, но в этом случае копьютер не даёт указать IP в той же подсети.
Пробовали подключить ПЛК и компьютер напрямую через ethernet, на ОПС сервере выдавало ту же ошибку.
При этом CoDeSys подключается к ПЛК как через маршрутизатор так и напрямую
Что значит в той же подсети? Если вы зададите 127.0.0.1 то он будет ловить все пакеты приходящие на 502 порт из всех подсетей.
А зачем вообще такая чудная схема? Почему нельзя настроить ПЛК как Slave и опрашивать его? По TCP ведь можно комбинировать разные варианты Slave и Master.
Спасибо.
Схема нужна чтоб между собой общались плк и панель оператора, а подключаться к ПЛК можно было через wi-fi, без каких либо проводов!
При задании в ОПС сервере IP 127.0.0.1 в логе пишет что соединение установлено, но опрос не производится, для аналоговых сигналов значение 0 показывает, хотя на самом деле по данному адресу приходит число отличное от нуля, которое вы видим на панели
И что? Как это противоречит?
Пусть они общаются между собой в таком же режиме как и раньше, а для ОРС добавьте модуль Modbus (Slave) и настройте его подключение по этой инструкции:
http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf
То есть ваш контроллер посылает запросы записи по IP адресу ОРС сервера?
Спасибо.
здравствуйте, при работе с сервером MasterOPC вылезла такая ошибка, подскажите что значит: "Ошибка выполнения команды 1 in device 16"?
это ругается на переменные типа COILS.
версия сервера последняя.
Это означает что запрос не был выполнен - устройство не ответило, или ответило с ошибкой.
Спасибо.
спасибо!
а подскажите еще пожалуйста возможно ли подключение к контроллеру ОВЕН ПЛК 110_30 с двух разных ОПС серверов MasterOPC, обращаясь на разные ModBus адреса(к примеру на адреса 15 и 16)
По RS-485? Нет - так нельзя. Два мастера будет.
Может лучше по Ethernet?
Спасибо.