Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #721
    Пользователь Аватар для a.smirnov
    Регистрация
    18.06.2018
    Адрес
    Нижегородская область г.Урень
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Столкнулись с проблемой доступа к данным в OPC сервере Modbus Universal MasterOPC Server.
    На пром площадке на одном ПК развернута MasterScada и Modbus Universal MasterOPC Server.
    Пытался сегодня подключиться PI OPC Client по сети к указанному OPC серверу, перед этим настроив DCOM, но получил ошибку 80080005. Но после остановки MasterScada я смог успешно подключиться к OPC серверу. Подскажите, пожалуйста, как мне настроить OPC сервер что бы можно было работать с ним с нескольких клиентов( необходимо что бы к OPC серверу локально была подключена MasterScada и по сети PI OPC Interface).
    Установленное ПО:
    1. Modbus Universal MasterOPC Server 500 - программа MasterOPC. OPC-сервер Modbus RTU/ASCII/TCP на одно рабочее место на 500 тегов с программным ключом защиты
    2. MSRT500-NET PRO - программа MasterSCADA. Сетевая исполнительная SCADA-система на 500 внешних точек ввода-вывода. Полная комплектация.

  2. #722

    По умолчанию

    Никаких настроек в самом ОРС нет - всем рулит DCOM.
    У вас на одном компьютере стоят ОРС и клиенты или на разных? Возможно у вас некорректно настроен DCOM и клиент, возможно, подключается под другим пользователем.
    Попробуйте настроить DCOM по инструкции из папки:
    c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\Doc\
    Спасибо.

  3. #723
    Пользователь Аватар для a.smirnov
    Регистрация
    18.06.2018
    Адрес
    Нижегородская область г.Урень
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Никаких настроек в самом ОРС нет - всем рулит DCOM.
    У вас на одном компьютере стоят ОРС и клиенты или на разных? Возможно у вас некорректно настроен DCOM и клиент, возможно, подключается под другим пользователем.
    Попробуйте настроить DCOM по инструкции из папки:
    c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\Doc\
    На одном ПК установлен OPC Сервер и MasterScada на другом OPC Client, если Скада остановлена то клиент из сети подключается, значит DCOM настроен, но в это время не возможно запустить скаду т.к. OPC сервер уже занят клиентом. Получается не возможно подключиться одновременно с двух клиентов к OPC серверу. В лицензионном соглашении к OPC серверу присутствует пункт:"Использование в сети. Если MasterOPC установлен на компьютере, доступ к которому возможен через сеть, использование его разными компьютерами одновременно недопустимо. Исключение составляют средства разработки программ расширения для MasterOPC." может ли это означать что сервер можно использовать только монопольно?

  4. #724

    По умолчанию

    Нет. Просто он у вас запускается под разными пользователями.
    Т.е. первая скада запустила его под пользователем User1, а вторая пытается запустить под пользователем User2.
    Настраивайте DCOM - раздел "Удостоверение"
    Спасибо.

  5. #725

    По умолчанию

    Может и было в теме, но не нашел.
    Можно в этом сервере сделать гарантированную задержку опроса между устройствами?
    Задержка пакетов в конфигурации устройства действует только при последовательном опросе данного устройства или распространяется и на последний/единственный запрос к нему?

  6. #726
    Пользователь Аватар для a.smirnov
    Регистрация
    18.06.2018
    Адрес
    Нижегородская область г.Урень
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Нет. Просто он у вас запускается под разными пользователями.
    Т.е. первая скада запустила его под пользователем User1, а вторая пытается запустить под пользователем User2.
    Настраивайте DCOM - раздел "Удостоверение"
    Проблему решили. Как говорится "дело было не в бабине....", по какой то случайности пропустили DNS сервера. Прописали и все заработало.
    Спасибо за подсказку.
    _________________________________
    "Если что-то работает — то не трогай это"

  7. #727

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Может и было в теме, но не нашел.
    Можно в этом сервере сделать гарантированную задержку опроса между устройствами?
    Задержка пакетов в конфигурации устройства действует только при последовательном опросе данного устройства или распространяется и на последний/единственный запрос к нему?
    Такой задержки нет, есть задержка между посылкой нового запроса, после получения ответа.
    Спасибо.

  8. #728

    По умолчанию

    Ответа от любого устройства или только указанного?

  9. #729

    По умолчанию

    Послал запрос устройства, принял ответ, прошла заданная выдержка, следующий запрос к этому устройству.
    Спасибо.

  10. #730

    По умолчанию

    MasterOPC, работает в режиме сервера, берет данные из MS SQL и отдает по запросу клиентам (панели Magelis).
    С передачей данных в формате int16 проблем нет.

    Не понимаю, как нужно настраивать тэги типа string, формат Unicode. Что бы ни делал, в регистр записывается только один символ.