Тема: ПЛК160УМ->codesys opc->master scada нет значений?

  1. #1

    По умолчанию ПЛК160УМ->codesys opc->master scada нет значений?

    Написал программу, загнал в ПЛК, подключаю ОРС сервер кодесис, запускаю мастерскаду добавляю ОРС, добавляю переменные из ОРС. Вроде всё хорошо, стартую ПЛК, запускаю проект на исполнение а значений переменных нет. Потом выскакивает сообщение "Конфигурация OPC сервера не загружена", значений переменных нет, потом выскакивает сообщение "Переподключение к OPC серверу после его возобновления" и значений переменных всё равно нет.

    В Codesys Getaway Server: Inspector против подключения стоит (Active), Quality скачет Unknown, 0%, 50%

    ПЛК подключен по RS-485 через Moxa UPort1130(преобразует 485 в 232 и по USB подаёт на виртуальный COM порт данные)

    с эмулятором плк всё работало(((( предполагаю что проблема в линии связи, но там вроде всё нормально подключено, да и потом в дальнейшем всё равно работать по 485 но с модемами пм01
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  2. #2

    По умолчанию

    А разве ОРС сервер Codesys работает по последовательным интерфейсам?
    Попробуйте проверить подключение к ОРС при помощи стороннего ОРС клиента, например Matricon OPC Explorer
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    подключился матриконом, переменные вижу, только не понятно как значения то посмотреть((
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 01.09.2011 в 15:21.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  4. #4

    По умолчанию

    так матрикон переменные видит, но значения дискретных выходов показывает почему-то false хотя они включены
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  5. #5

    По умолчанию

    Проверьте настройки ОРС сервера, возможно попробовать установить другую версию. Многие пользователи используют OPC Codesys и MasterSCADА и такой проблемы не наблюдали.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    матрикон видит переменные контроллера, определяет их типы (boolean, float) но все значения 0. И в столбце Quality написано напротив всех переменных bad, not connected.

    В мастер скада оно выглядит примерно так же. ОРС сервер видится, переменные тоже, вставляются, но значения определить не получается...

    Версия ОРС 2.0 качал всё с сайта 3s-software
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    матрикон видит переменные контроллера, определяет их типы (boolean, float) но все значения 0. И в столбце Quality написано напротив всех переменных bad, not connected.
    Нет соединения, признак качества плохой, поэтому и данных вы не видите.
    Проверяйте настройки связи. Но насколько нам изветстно ОРС Codesys не работает с интерфейсами RS-485, RS-232 - только с Ethernet.
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    странно. как раз таки в настройках связи opc присутствует RS232 причём разных разновидностей.
    Видимо придётся лезть в Lectus modbus. Но там гемора много, особенно непонятно с этими адресами переменных...
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  9. #9

    По умолчанию

    Попробуйте наш ОРС:
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    На 32 канала бесплатный. Можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944

    Адреса в ПЛК идут по возрастанию начиная с нуля (хотя в PLC Configuration имеют номер с 1).
    Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    спасибо попробую)
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию