От pms160.
Огромное спасибо за SysLibTime.
У нас возник еще один вопрос.
Входа ПЛК-100 мы собираемся использовать
как входы счетчиков. Период изменения
сигнала порядка 500мс, а скважность
порядка 200мс. Чтобы не пропустить
импульсы хотелось обрабатывать их по
прерыванию. Имеется ли в CodeSys
такая функция обнаружения фронта
на каком либо одном входе по прерыванию.
С уважением Александр.
-
Еще вопрос от pms160ю
Нам нужно организовать запись в энергонезависимую память
ПЛК-100. Причем данные будут перезаписываться часто - раз в 10сек.
Не подскажите где лучше разместить соответствующие
переменные. В паспорте ПЛК написано, что Flash память допускает
50000 перезаписей. На сколько я понимаю Retain память это flash
VAR
Ratain
schetchik_1: int;
END_VAR
Где лучше разместить переменную schetchik_1: ?
С уважением Александр.
-
Пользователь
Если стандартный цикл ПЛК -1 мс нормально - зачем прерывания, если на входах все же 500 мкс и 200мкс заведите на вход модуль счетчик(PLC Configuration) - не потеряете импульсов. Если нужна реакция на 500 мкс - вполне подойдет Task во FreeWeeling - до 4 кГц
-
Здравствуйте.
Беспокоит pms160.
У нас возник еще один вопрос на который хотелось услышать подсказуц.
Я слышал, что в библиотеки CodeSys Standart имеется флаг Power, который взводится пока питание подано на ПЛК и падает как только
питание пропадает. Но в своей библиотеки я не нашел такого флага и у меня нет описания библиотеки Standart.
Не поможете получить эту информацию.
С уважением Александр.
-
Не совсем верно.
Данный параметр появляется при добавлении модуля Statistic в конфигурации ПЛК. Как добавить описано в документации по PLC Configuration.
Библиотека Standard.lib описана как в Help в CoDeSys, так и на диске есть описание
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 23.04.2009 в 21:56.