    здравствуйте, требуется помощь разобраться в подключении плк 154 к trace mode 6 по ethernet.
    trace mode владею всего несколько дней, но завтра на работе нужно предоставить пример привязки какого-либо проекта к плк 154 через ethernet.
    не могу разобраться где нужно задавать настройки для подключения.
    создаю в "источниках/приемниках" группу "plc", а дальше тупик, какую группу нужно выбирать в "plc" из списка?
    и вообще как настроить подключение по ethernet?
    через codesys подключение присутствует
    и если не сложно, объяните пожалуйста пошагово что и как
    заранее огромное спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Обмен со скадой можете организовать через OPC сервер. В среде Codesys есть свой собственный OPC Gateway. Как его настроить вы можете прочитать в документе под названием Подключение_OPC_3S-Software.pdf, который лежит на диске в разделе документация.

  3. #3

    По умолчанию

    с OPC я разобрался, спасибо
    задача следующая
    в trace mode имееся проект визуализации работы установки, и мне нужно один любой элемент этой установки привязать к какому-либо дискретному входу так, чтобы при нажатии на элементе установки у меня загорелся дискретный вход на контроллере, как всё это проделать?
    извините за такой простой сленг, я только начинаю работай в этой сфере и надеюсь на вашу помощь
    Последний раз редактировалось kasshern; 14.09.2011 в 16:24.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Здесь лежит пример работы ПЛК 150 и TraceMode 6. Отличается только тем, что используется протокол Modbus RTU. Для начала изучите этот пример, а затем, если появятся вопросы, решим их общими усилиями.

    P.S. Переделать этот пример под Ethernet несложно. В TM6 в источниках/приемниках указываете IP-адрес ПЛК в сети Ethernet. А соединение по COM-порту можно удалить.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо за пример.
    в плк 150 подключение через modbus slave, а как мне через ethernet подключиться?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Естественно "подключение через modbus slave". Поскольку в этом примере TraceMode - это мастер сети. А ПЛК-150 - слэйв.
    В Вашем случае в конфигурации ПЛК также должен присутствовать модуль "Modbus(slave)". В нем указываете адрес ПЛК в сети RS-485. У добавленного модуля должен быть элемент "Modbus[FIX]". Для него добавляете элемент "TCP".

    Что касается TraceMode, указанном примере удаляете в RTM_1 узел "COM-порт". В группе "MODBUS_1" (находится в "Источниках/приемниках") у всех источников/приемников указываете номер порта "0x0"; в поле "IP-адрес" указываете IP-адрес Вашего ПЛК. По умолчанию это 10.0.6.10.
    Запускаете профайлер и проеряете.

    Успехов!

  7. #7

    По умолчанию

    то есть я здесь полностью обхожусь без ОРС-сервера?
    и как указать адрес ПЛК в сети RS-485 через modbus(slave)?

  8. #8

    По умолчанию

    Вы сами задаете адрес при настройке ModBus Slave в конфигурации ПЛК.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Вы сами задаете адрес при настройке ModBus Slave в конфигурации ПЛК.
    объясните пожалуйста как это сделать
    в communication parametrs я всё настроил, а в ПЛК-конфигураторе где настроить modbus(slave)?
    прошу прощения за такие вопросы, я новичок

  10. #10

    По умолчанию

    Да ничего. На диске Руководство по программированию. Открываете его. Открываете раздел ModBus Slave. Там прям все четко расписано...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 202 + Trace Mode
    от net_terminator в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 11:20
  2. OPC и Trace mode
    от nevii в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 15:19
  3. ПЛК 100 и Trace Mode 6
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 20:51
  4. Trace Mode 6 и ПЛК 150
    от hawk в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 11:51
  5. Плк OWEN и Trace mode 6 через GSM модем
    от Semen в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 14:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •