    Вот решил исспользовать ПЛК серии 110!
    При изучении технических характеристик увидел, что на тразисторных выходах исспользуются транзисторы n-p-n типа!
    Это значит что управляющим сигналом будет минус ? Я правильно понял ?
    Если да, то почему такой "китайский подход" ?

  2. #2

    По умолчанию

    Это не "китайский подход", это подход "не как у Сименса"
    Был широко распростронен в СССР, является основным в Японии (и как следствие в Азии), широко распростронен в Америке. Имеет свои плюсы как для производителей оборудования, так и для пользователей.
    Чем вызвано неприятие n-p-n?
    Последний раз редактировалось pike; 15.09.2011 в 10:00.

  3. #3

    По умолчанию

    На ПЛК110 универсальные выходы, вы сами определяете тип подключения P-n-p или n-p-n.
    Смотрите схемы подлючения в руководстве:

    Рисунок В.2 – Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn),
    имеющих на выходе транзисторный ключ n-p-n–типа
    стр 58.

    Рисунок В.3 – Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn),
    имеющих на выходе транзисторный ключ p-n-p–типа
    стр 59.

    Руководство можно скачать тут:
    http://www.owen.ru/uploads/rie_plk110.pdf

  4. #4

    Post

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    На ПЛК110 универсальные выходы, вы сами определяете тип подключения P-n-p или n-p-n.
    Смотрите схемы подлючения в руководстве:

    Рисунок В.2 – Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn),
    имеющих на выходе транзисторный ключ n-p-n–типа
    стр 58.

    Рисунок В.3 – Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn),
    имеющих на выходе транзисторный ключ p-n-p–типа
    стр 59.

    Руководство можно скачать тут:
    http://www.owen.ru/uploads/rie_plk110.pdf

    То что входы универсальные - это супер , но я спрашивал именно про выходы.

    Неприязнь вызвана тем, что большинство, все за исключение одного, оборудывания которое я встречал управляется "+".
    Взять к примеру ОВЕН ПЧВ на дискретные входы нужно подавать "+" , как быть в этой ситуации ?
    Ставить релле, вешать подтягивающие резисторы?

    P.S. К сименсу особой любви не питаю, так как очень уж он дорогой для нашего брата
    Последний раз редактировалось Леонид; 15.09.2011 в 16:11.

  5. #5

    По умолчанию

    Что как говорится ?

    no comments......

  6. #6

    По умолчанию

    А вопрос продолжает быть актуальным Например управление частотником сименс, у которого входы управляются плюсом. Где ваши советы и подсказки?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от botanik Посмотреть сообщение
    А вопрос продолжает быть актуальным Например управление частотником сименс, у которого входы управляются плюсом. Где ваши советы и подсказки?
    Подключите транзисторный выход ПЛК через резистор к +24В, далее выход подключите ко входу частотника. Когда транзистор будет открыт, на входе частотника будет почти 0В (не более +0,6В). Если транзистор закрыт, на входе частотника будет +24В за минусом падения напряжения на резисторе. Вот и все дела и никакого к-а-р-а-у-л-а.

    Напишите сколько дискретных выходов Вам требуется для управления ПЧВ. Есть еще кое-какие мысли. Выход всегда есть, надо только пошевелить мозгами.

    Вообще ПЧВ лучше управлять через последовательный порт и не нужно никаких дискретных выходов.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.01.2012 в 17:46.

  8. #8

    По умолчанию

    делать резисторную подтяжку не совсем .... посчитайте тепло на резисторе... Вам нужно сделать минимум 10 мА втекающего тока....
    Нормальные ПЧВ имеют выбор способа управления, и почему только Сименс?? при всем уважении, Тошиба утирает Сименсам нос начиная с простейших моделей...
    а потом, помнится, Овен предлагает модуль "переворачивания" сигналов.. платка рублей 200-300 на 12 каналов...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    делать резисторную подтяжку не совсем .... посчитайте тепло на резисторе... Вам нужно сделать минимум 10 мА втекающего тока....
    Нормальные ПЧВ имеют выбор способа управления, и почему только Сименс?? при всем уважении, Тошиба утирает Сименсам нос начиная с простейших моделей...
    а потом, помнится, Овен предлагает модуль "переворачивания" сигналов.. платка рублей 200-300 на 12 каналов...
    Давайте посчитаем. Будет достаточно резистора - 2 кОм-0.5 Вт ((24*24)/2000 = 0,288 Вт, берем с запасом 0,5Вт). Это совсем немного. Кстати, где написано про величину втекающего тока ? В РЭ на ПЧВ "ОВЕН" я не нашел. Если действительно необходимо обеспечить входной ток не менее 10мА, то можно поставить промежуточные реле или взять ПЛК с релейными выходами.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.01.2012 в 18:22.

  10. #10

    По умолчанию

    При использовании этих терминалов в качестве контактного входа в цепи «стоковой» логики, обязательно резистор между клеммами P24 и VIA или P24 и VIB. (Рекомендуемое сопротивление: 4.7кОм-0,5Вт)

    .. поменьше чуток... но все равно греется

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 160 и транзисторные выходы
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 00:13
  2. транзисторные выходы плк
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 13:25
  3. ПЛК 300 серии
    от Alex66 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 11:37
  4. транзисторные ключи в мпр-51
    от Михаил_В в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 08:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •