У Вас в конфигурации таймаут 0, а в приборе, вы писали, выставили 500.
Сделайте таймаут в ПЛК, к примеру 20, а в приборе 0.
(Дальше не смотрел...)
У Вас в конфигурации таймаут 0, а в приборе, вы писали, выставили 500.
Сделайте таймаут в ПЛК, к примеру 20, а в приборе 0.
(Дальше не смотрел...)
в приборе 10 (это я в проекте прописывал 500, потом 1000). ок, пробую. спасибо.
неа, не помогло. в приборе rSdL выставлен в 10. В проекте фреймтайм 100, пул тайм 1000.
Последний раз редактировалось Ярослав555; 19.06.2014 в 15:38.
используйте скорости от 9600 до 38400, проблем с обменом не должно быть, я никогда не менял все эти временные параметры и всё работает
угу)) на 19200 завелось. спасибо)