Здравствуйте

Вот опять возникла задача для PLC 63. В имеющимся PLC 63 была прошивка 1.89 про глюк с дисплеем в ней я уже как то писал
http://www.owen.ru/forum/showthread....oto=nextnewest
там где то про это с 8 поста. Если кратко то во второй строке на дисплее периодически кратковременно отображается содержимое первой строки. В посте 13 было сказано, что это глюк синхронизации, и что его исправят ....

Прошло уже больше года. Появилась новая задача для PLC 63, помня про глюки с прошивкой обновил прошивку до версии 2.12. И что же я вижу:
1)при запуске контроллера во второй строке в 16 позиции появляется буква "э" - в общем фиг бы с ней она потом исчезает и все работает нормально
2)глюк с появлением первой строки на месте второй остался, т.е. до сих пор не исправлен!!!
3)глючит календарь: для даты 11.11.11 он сообщает что это не вторник а пятница, потом выставленная дата сбрасывается при выключении питания.

Хотелось бы услышать комментарии разработчиков по этим вопросам