Сообщение от
vasiliev911
vash_sa, в конфигураторе контроллера добавьте элемент modbus slave, нажми плюсик, появится modbus[FIX], правойкнопкой по нему - добавить подэлемент TCP. Затем правой кнопкой на modbus slave[var] - добавить подэлемент 8 bits. Получается 8 входов или выходов (как назначишь) такого вида %QX10.1.0.0 - этот адрес будет соответствовать 0 в iRidium. %QX10.1.0.7 - будет соответствовать адресу 7. Вставляешь еще если необходимо подэлементы 8 bits. В конфигураторе будет адрес %QX10.2.0.0 - соответствует 8 адресу и так далее. В иридиуме заходишь в дерево устройств и добавляешь modbusTCP, в свойствах канала указываешь ip плк и порт 502. указываешь адрес, чтение или запись по этому адресу и т.д. в инструкции на сайте иридиума подробно описана настройка программы.