Подскажите, какие плк лучше исспользовать с энкодерами?
Имеют ли какието приимущества ПЛК 110 перед ПЛК100 в этом плане.
Нужно подключить 3 энкодера.
Зависит ли скорость подсчета импульсов от времени скана ПЛК?
Подскажите, какие плк лучше исспользовать с энкодерами?
Имеют ли какието приимущества ПЛК 110 перед ПЛК100 в этом плане.
Нужно подключить 3 энкодера.
Зависит ли скорость подсчета импульсов от времени скана ПЛК?
Последний раз редактировалось Леонид; 23.10.2011 в 14:51.
Какова частота импульсов от энкодера?
Энкодер еще не выбран.
Интересуют достоверно стабильные характеристики ПЛК, соответственно будет подобран энкодер.
Повторюсь.
Имеют ли какието приимущества ПЛК 110 перед ПЛК100 в этом плане.
Нужно подключить 3 энкодера.
Зависит ли скорость подсчета импульсов от времени скана ПЛК?
Где то на форуме мы выложили таблицу реальных частот работы ПЛК110 и ПЛК100.
Если черкнете на plc@owen.ru - вышлю.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11235
Это тут, пункт 3.
На ПЛК 110 более одного энкодера вы не заведете, т.к. быстрые входы работают только с одним энкодером, а на простые вы не заведете.
На ПЛК100 есть возможность использовать 3 энкодера (фазы А и В). Но работу 3-х энкодеров ни кто не тестировал.
При выборе энкодера учти. Что если данные энкодера например 1000имп/об. Это значит он выдаёт на самом деле 4000 на оборот. Две фазы да ещё спад и фронт каждой...
Энкодеры опрашиваются независимо от цикла, по прерыванию.
Но вот обработка данных с модуля происходит в цикле.
Range - Это диапазон. Если хотите чтобы обнулялось каждый оборот - ставьте 3999.