Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ТРМ 133 вопросы по программированию

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 133 вопросы по программированию

    Пытаюсь освоить управления приточной вентиляции с помощью ТРМ 133 в руководстве по эксплуатации ст 34 п 5.2.4.3.1 операции выполняемые на объекте п.1 Насторйка// Автонастойка кнопками выбраем канал регулирования температура обратной воды- далее выходит такое изображение (см рисунок 1) что это значит
    нажимаем ввод выходит другое изображение (см рисунок 2) что это значит и прибор стоит что делать
    у исполнительный механизм на подаче меня ЦАП 0-10В
    http://www.owen.ru/forum/attachment....08304930830493
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рисунок 1.jpg 
Просмотров:	635 
Размер:	848.2 Кб 
ID:	5031   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рисунок 2 .jpg 
Просмотров:	407 
Размер:	940.4 Кб 
ID:	5032  

  2. #2

    По умолчанию

    Для того чтобы настроить работу прибора с ЦАП 0…10 В необходимо:

    ∙ 1. Войдите в группу Настройки/ Параметры/ Служебные;

    ∙ 1.1. Задать параметру idle значение ON;

    ∙ 1.2. Прибор перейдет в режим ожидания;

    ∙ 2. В группе Настройки/ Параметры/ Выходные устройства установить

    ∙ параметр F.PC;

    ∙ 2.1. Войдите в папку параметров исполнительного механизма F.PC;

    ∙ 2.2. Параметрам OP1 и OP2 задать значение oFF;

    ∙ 2.3. В этой же папке задайте значение параметру SE.P равным 2.PoS;

    ∙ 2.4. После этого вернуться к параметру OP1 и установить значение равным 5;

    ∙ 3. Войти в группу Настройки/ Параметры /Служебные и перевести параметр

    ∙ idle в значение oFF;



    Далее, когда запускаете автонастройку, при появлении индикации рис.1 кнопкой «стрелка вверх» установите значение Ut равным 90 (это допустимая мощность в процессе автонастройки), после этого нажмите Ввод. На индикации будет рис.2. Данные показания на этапе настройки для Вас неважны. Дождитесь окончания настройки.

    Параметры автонастройки необходимо

    установить для 2-го (CHAn 2) и 3-го(CHAn 3) канала



    2-ой канал – регулирование температуры приточного воздуха

    3-й канал – регулирование температуры обратной воды

    Автонастройка регулятора / Параметры настройки, или через меню прибора

    //НАСТРОЙКИ/ПАРАМЕТРЫ/АНР регулятора

    АНР Регулятора

    //НАСТРОЙКИ/ПАРАМЕТРЫ/АНР регулятора



    Y0- уставка или начальное значение выходного сигнала



    YdoP- максимально допустимое отклонение регулируемой величины. Устанавливается в параметре YdoP "Максимальное допустимое отклонение регулируемой величины". В процессе автонастройки регулируемая величина будет колебаться с амплитудой YdoP. Слишком большое значение YdoP может привести к недопустимому воздействию на управляемый объект. Напротив, при слишком малом значении YdoP воздействие на объект будет недостаточным, и его параметры будут определены неточно. При регулировании температуры оптимальное значение YdoP находится в диапазоне 5...30 °С.



    Как изменить положение запятой:

    Нужно установит курсор << напротив значения.
    При долгом нажатии кнопки ВВОД, запятая будет перемещаться.
    Отпустить кнопку ввод, когда запятая достигнет нужного положения.
    Кнопками верх и вниз изменить значение параметра на требуемое.
    //НАСТРОЙКИ/ПАРАМЕТРЫ/АНР регулятора

    ∙ Установить тип исполнительного устройства в параметре R.el – «3-х позиционный»

    ∙ Установить время полного хода исполнительного механизма из одного крайнего положения в другое в параметре t.val, в секундах.



    ∙ Установить значение параметра «допустимое отклонение мощности» Ptol, задающего отклонение мощности в процентах от установившегося значения.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    Сколько по времени может длиться настойка

  4. #4

    По умолчанию

    Каждый раз по-разному. Самая быстрая 15 минут, самая медленная 10 часов.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    Собрал схему управления приточкой на ТРМ133 с датчиками 50М, с приводом клапана Johnson Controls VA-7152 0-10V.
    На объект еще не вывозил, наладку делаю в своей лаборатории. Вместо датчиков подключил три магазина сопротивлений Р33 и выставляю требуемую температуру по таблице. Клапан с приводом стоят рядом - их работу можно наблюдать визуально.
    Настроил по методике в посте 2 данной темы до момента Автонастройка.
    Вопрос - Автонастройку обязательно делать? Она получиться если магазины вместо датчиков?

    Как поступить с настройкой обратной воды теплоносителя, заказчик сообщил только что температура теплоносителя в системе 80 - 90 гр.

    Как я понял контроллер соотносит температуру наружного воздуха с системной датой. Мне нужно выставлять сейчас для наладки зимние месяцы?

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    1. Автонастройка производиться только на объекте.
    2. Изменили график обратной воды под свою систему? Если прибор устанавливать в летнее время, то автонастройку по обратной воде произвести не получится.
    3. Контроллер соотносит режимы летний и зимний только по датчику тем-ры. Если У Вас тем-ра упадет ниже параметра t.let -d2 (т.е. ниже 7 град С при заводских уставках), то прибор автоматически перейдет в зимний режим (прогрев + нагрев). Вы можете посмотреть как ТРМ133 будет отрабатывать зимний режим и регулирование тем-ры обратной воды в лабораторных условиях, но автонастроку проводить нужно только на объекте. Потому что много внешних факторов, которые влияют на инерцию системы в целом, и сымитировать их очень сложно.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за подсказку, я немножко не так понял логику переходов по времени года.
    В лабораторных условиях (с магазинами сопротивления) я заставил контроллер работать. Во всяком случае он реагирует на изменения входных величин и отрабатывает их предсказуемо.
    Весьма печально что автонастройки не получиться, я это уже понял перечитав внимательнее инструкцию и наблюдая реакцию контроллера на возмущения. Суть в том, что я работаю в подрядной строительной организации "на заказчика". Мне необходимо смонтировать и сдать объект (и получить за это деньги естественно) в ближайшее время, а реальный теплоноситель появится у заказчика только в ноябре. Вот мне и хотелось бы максимально настроить систему, дабы не возвращаться через полгода на наладку на объект с уже выбранными деньгами. Маловероятно, что персонал заказчика сам справится с этим процессом, но еще хуже будет переморозить систему.

  8. #8

    По умолчанию

    Увы, но автонастрока запускается только на рабочем объекте в реальных условиях.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    На экране по включению пишет EXIT CCCC далее экран тухнет как понять .

Похожие темы

  1. Вопросы по программированию в CoDeSys
    от MagicCat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 06:09
  2. Вопрос по программированию ПЛК100
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 20:11
  3. Вопрос по программированию на St.
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 19:09
  4. Вопрос по программированию на языке SFC
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 13:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •