Тема: ПЛК 100 + операторская панель Weintek MT8050i

  1. #31

    По умолчанию

    Панель с езернетом, но на езернете плк - слэйв уже висит. Единственной средой передачи остался 485.
    В количество станций прописал 40 и дело пошло. Теперь разбираюсь с регистрами.
    Если word писать(register output module) то всё норм, а вот при записи реала(real output module) 1й индикатор(LW0) - "****", 2й числовой индикатор, к которому привязан LW1 мигает то "****" то "0".
    Как правильнее передать флоат? Или отказаться от передачи дробных и домножать в ПЛК на 100, а в панели делить. Благо параметры до 99,99 все. Всего таких переменных 16 пока. Надеюсь потянет 485.

  2. #32
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,244

    По умолчанию

    так а Вы вибирали тип флоат то в индикаторе
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #33

    По умолчанию

    Да. Флоат выбирал у lw0 индикатора.

  4. #34
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,244

    По умолчанию

    значит надо подстраивать порядок передачи байт

    во вложении проект с модбасТСР, оборудование для последовательного соединения в командировки с собой не беру
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar FLOAT.rar (89.5 Кб, Просмотров: 202)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #35

    По умолчанию

    Спасибо. Всё так же, за исключением аскии сервера. Попробую повертеть байты.

  6. #36

    По умолчанию

    Сменил порядок и всё ОК. Еще раз спасибо.

  7. #37

    По умолчанию

    В codesys в эмуляторе вообще модбас tcp слейв работает? Что то в панели прописываю 127.0.0.1 и связи нет. С реальным ПЛК панель работает.

  8. #38

    По умолчанию

    Некорректно описал условия: панель тоже в эмуляторе. С удалённым контроллером работает, а с эмулятором codesys нет. Что Вы имели ввиду "только через win"?

  9. #39
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,244

    По умолчанию

    эмуляция контроллера не поддерживает открытие каких либо портов, если хотите что то отработать по ТСР Вам потребуется использовать контроллер S3 CoDeSys SP PLCWinNT и то в случае если используется библиотечный функционал, конфигурацию модбас там не собрать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #40

    По умолчанию

    Спасибо за инфу. Буду искать лишний плк.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 16:33
  2. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 04:00
  3. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
  4. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  5. ПЛК+Операторская панель
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 11:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •