Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Можно ли включать ОВЕН ПЧВ без подключенного двигателя?

  1. #1

    По умолчанию Можно ли включать ОВЕН ПЧВ без подключенного двигателя?

    1.Может создадите наконец отдельный раздел "ОВЕН ПЧВ" !
    2.Можно ли включать ПЧВ без подключенного двигателя ?
    Последний раз редактировалось Леонид; 17.11.2011 в 21:18.

  2. #2

    По умолчанию

    2. Зачем?
    2.5. В векторном режиме - нет. В скалярном да, но подключать движок при запущенном ЧРП - нельзя.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    2. Зачем?
    2.5. В векторном режиме - нет. В скалярном да, но подключать движок при запущенном ЧРП - нельзя.
    2.Выключатели безопасности.

    Интересно почему об этом нигде не написано ?
    Мог ли из-за этого он выйти из строя?
    Короче умер частотник!
    Последний раз редактировалось Леонид; 17.11.2011 в 23:06.

  4. #4

    По умолчанию

    Будет ли работать защита по обрыву фаз двигателя в векторном режиме?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    2.Выключатели безопасности.
    Ээээ Выключатели безопасности не предназначены для коммутации под нагрузкой! Он сам может выйти из строя.
    А запуск ЧРП в холостую - никак его не повредит.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    2. Зачем?
    2.5. В векторном режиме - нет. В скалярном да, но подключать движок при запущенном ЧРП - нельзя.
    2. Отвечать вопросом на вопрос не корректно.
    2.5 ПЧВ3 векторный (из названия), о скалярном режиме в описании не нашел или плохо искал, значит этот ПЧВ без двигателя включать нельзя?

  7. #7

    По умолчанию

    При включении без двигателя , ПЧВ должен сваливаться в аварию

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    При включении без двигателя , ПЧВ должен сваливаться в аварию
    Пусть сваливается. Так можно или нет?
    Для меня это не вопрос принципа, просто при изготовлении щита управления хотелось бы все проверить при поданном напряжении до установки на объекте, где переделки и ремонты затруднительны.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от proelectro Посмотреть сообщение
    Пусть сваливается. Так можно или нет?
    Для меня это не вопрос принципа, просто при изготовлении щита управления хотелось бы все проверить при поданном напряжении до установки на объекте, где переделки и ремонты затруднительны.
    1. Возьми РЭ на привод и почитай.
    2. Подключи асинхронный двигатель, можно меньшей мощности, и проверяй. Я обычно так и делаю.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А, собственно, в чем проблема?
    Телефон без сим-карты вполне включается же.
    Тем более, чтобы на выходе ПЧВ появилось напряжение, прибор вначале нужно настроить и запустить с выбраным типом управления.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 12:11
  2. Синхронизировать два двигателя !!!
    от lexa0007 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 22:52
  3. Ответов: 6