    Помогите пожалуйста. Нужно запрограммировать ут24 так чтоб он мог управлять печью для полимерной окраски.
    ут24 работает в паре с ПИД-регулятором трм10.
    Описание цикла:
    При включении питания начинается разогрев печи,
    По достижении 200 градусов подается сигнал на вход 1 и запускает 1 таймер,
    По истечению 3 секунд включается ВУ1 и загорается лампа "Работа"
    При открытии дверей срабатывает реле и подает сигнал на вход 2 запуская этим второй таймер,
    По истечению 10 мин срабатывает ВУ2 загорается лампа "Готов" и отключается питание таймера и ПИД-регулятора.
    При включении питания цикл повторяется.
    Вся схема уже собрана.

  2. #2

    По умолчанию

    Параметры такие.
    Для первого канала:
    Cn1
    Stn1 - 2
    t1dl - 0
    d1on - 0
    d1of - 0
    n1 - 1
    ind1 - 2
    inp - 1
    rest - 1
    sec - 0
    corr - 100
    init - 1
    Stt1 - 1
    t1on - 0
    t1of - 3 секунды
    Stt1 - 2
    t1on - время работы
    t1of - 0

    Для второго канала:
    Cn2
    Stn2 - 2
    t2dl - 0
    d2on - 0
    d2of - 0
    n2 - 1
    ind2 - 2
    inp - 1
    rest - 1
    sec - 0
    corr - 100
    init - 1
    Stt2 - 1
    t2on - 0
    t2of - 10 минут
    Stt2 - 2
    t2on - 5 мин
    t2of - 0
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 24.11.2011 в 12:23.

  3. #3

    По умолчанию

    Огромное спасибо, все прекрасно работает)))

  4. #4

    По умолчанию

    Доброго времени суток ! Впервые столкнулся с продукцией ОВЕН . Необходима помощь специалиста. УТ24 используется для управления электроприводом рулонных штор. Для запуска и остановки программы будем использовать выключатель. Нужно чтобы работало примерно так- 1 минута - опускание карниза, пауза 30 с , затем 1 минута поднятие и так до бесконечности до остановки программы. Реально ли такое? По возможности напишите код буду благодарен!!
    Последний раз редактировалось Роман92; 09.12.2014 в 07:50.

  5. #5

    По умолчанию

    Настройки для первого канала:
    Cn1
    Stn1 - 2
    t1dl - 0
    d1on - 0
    d1of - 0
    n1 - CYCL
    ind1 - 2
    inp - 3
    rest - 3
    sec - 0
    corr - 100
    init - 1
    Stt1 - 1
    t1on - 1 минута
    t1of - 30 секунд
    Stt1 - 2
    t1on - 0
    t1of - 1 минута 30 секунд
    Для второго канала:
    Cn2
    Stn2 - 2
    t2dl - 0
    d2on - 0
    d2of - 0
    n2 - CYCL
    ind2 - 2
    inp - 3
    rest - 3
    sec - 0
    corr - 100
    init - 1
    Stt2 - 1
    t1on - 0
    t1of - 1 минута 30 секунд
    Stt2 - 2
    t1on - 1 минута
    t1of - 30 секунд
    Последний раз редактировалось G.Mark; 09.12.2014 в 10:40.

  6. #6

    По умолчанию

    Доброе время суток. Помогите запрограмировать ут24.требуется чтоб он сражу запустил один двигатель через час другой и с интервалом в час он их чередовал пока не выключу.так же чтоб сигнал держался пару секунд. Заранее благодарю за помощь.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александ Посмотреть сообщение
    ...так же чтоб сигнал держался пару секунд...
    Это как? Вы ведь планируете режим работы "час через час"?

  8. #8

    По умолчанию

    Он должен подать сигнал на запуск двигателя и отключится, а через час должен так же запустить другой двигатель и также отключится.и так далее.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александ Посмотреть сообщение
    Он должен подать сигнал на запуск двигателя и отключится, а через час должен так же запустить другой двигатель и также отключится.и так далее.
    Настройки для первого канала:
    Cn1
    Stn1 - 2
    t1dl - 0
    d1on - 0
    d1off - 0
    n1 - CYCL
    ind1 - 2
    inp - 1
    rest - 6
    sec - 0
    corr - 100
    init - 1
    Stt1 - 1
    t1on - 2 сек
    t1off - 1 час

    Для второго канала:
    Cn2
    n2 - CYCL
    ind2 - 2
    Stt2-1
    t1on - 2 сек
    t1off - 1 час

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо огромное.запрограмировал.. Но результата нет.. Может я не так подключаю. Питание понятно куда подавать а сцепь управления чтото не то.Можете пальцем показать как мне подключить два пускателя для управления двигателями.заранее благодарю..

Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ут24 запоминает не все
    от Вячеслав Михайлович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:34
  2. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 10:21
  3. Программа для УТ24.
    от dede в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 13:29
  4. УТ24
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 14:09
  5. УТ24
    от VladimirP в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 14:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •