Тема: ТТР!! как токое может быть ???

  1. #21
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Или нужно вести контроль времени работы тэнов (наличие напряжения на выходе ТТР) .И в случае превышения времени отключать эм.пускатель.
    Пускатель включен постоянно (последовательно с ТТР) ,а в случае срабатывания таймера ,размыкается и отключает ТЭНы- как дополнительная мера к токовой защите.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nevii Посмотреть сообщение
    А лучше сделать по другому, поставить дополнительный датчик температуры и подключить его к трм1 (помимо основного ПИД регулятора) который при превышении температуры будет размыкать мощный пускатель и обезточивать всю систему....а не надеяться на надёжность тв.телого реле...т.к от зависания контроллера и пробивания твердотелки никто не затрахован
    Зачем такие сложности? Все давно придумано.
    Устанавливается контактный (биметаллический) датчик нагрева. При его срабатывании подается питание на независимый расцепитель автомата в цепи ТЭНов и ТТР. И все, собственно. Дешево и сердито.

  3. #23
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Надо сначала договорится от чего защищаем ,а уж потом выбирать средства .Если говорим ,например о di\dt , то причем тут би-металл или доп.датчик температуры .Если говорим о перегреве кристалла ,то может и да.Хотя еще проще, выбирать с запасом теплоотвод от кристалла и теплоотвод из шкафа.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #24

    По умолчанию

    Защищаем видимо от аварийного режима работы ТЭНов в случае если реле уже ушло по перегреву в неуправляемый режим. Выбирать с запасом теплоотвод нужно обязательно, но иметь защиту где это оправдано (большие риски пожара, нет персонала для контроля процесса, недопустимость перегрева и пр..) тоже хорошо.

    Но всё-таки не пойму неприятия в использовании уже имеющихся в ПИД-регуляторе возможностей:
    1. Настройка дополнительного канала регулятора на "аварийную" уставку для отключения вводного автомата с помощью расцепителя либо контактора питания.
    2. Не забывайте что в ПИД-регуляторах есть функция контроля выходной цепи (когда нет изменений\отклика в нагрузке на действия регулятора).

    Сложности скорее возникают когда используют позиционный регулятор с твердотельным реле (ТРМ1) но тогда уже имеет смысл по цене всё-таки заменить на один ПИД-регулятор ...

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Если говорим ,например о di\dt , то причем тут би-металл или доп.датчик температуры .
    di/dt - это по сути всплеск напряжения, курим электродинамику и вакуумные выключатели. Откуда он на ТЭНах?

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    di/dt - это по сути всплеск напряжения, курим электродинамику и вакуумные выключатели. Откуда он на ТЭНах?
    Нужно обратить внимание на состояние питающей сети! Если есть перекос по фазам вот вам и повышенное напряжение и соответственно превышение по току! Еще в практике встречались неисправности ТЭНов при нагреве происходил пробой на корпус при выключении и последующем снижении температуры сопротивление приходило в заводские рамки!!
    Последний раз редактировалось ksn33; 09.12.2011 в 17:19.

  7. #27
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    замерьте сопротивление тэна (да хоть лампочку) на холодную и в горячем режиме (номинальная мощность) ,сопротивление меняется в разы ,а то и десятки.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    замерьте сопротивление тэна (да хоть лампочку) на холодную и в горячем режиме (номинальная мощность) ,сопротивление меняется в разы ,а то и десятки.
    Не путайте пожалуйста лампочку и ТЭН. Температуры нагрева материалов разные (вольфрам в лампе 2600 ...3000 С, нихром MAX до 1100 С) и ТКС отличается (к примеру вольфрам/нихром = 16 раз). Разницу сопротивления ТЭНа на холодную и горячую клещами электрики практически не определят. При некачественном изготовлении ТЭНа бывает нихром внутри, при нагреве, касается металлического корпуса и происходит пробой на корпус, как правило когда защита дубовая (автомат взят с запасом, предохранитель заменил электрик на гвозди так как задолбался бегать ...) выгорает место контакта и ТЭН выходит из строя. Другое дело когда в цепи стоит УЗО (ПЗВ) оно как правило успевает отсечь и ТЭН остывает, потом приходит Ваня электрик включает УЗО - все работает! В результате в журнале запись - глюк УЗО! После замены нескольких штук УЗО (процесс растягивается от одной до нескольких сменн в зависимости от многих факторов в том числе дебилизм персонала) находится умник ставит вместо УЗО автомат ... ТЭН некоторое время работает потом перегорает. Это обычные случаи из практики энергетика. Но эти все эксперементы спокойно переживут автоматы, УЗО и персонал а вот ТТР будет крышка как скажет электрик с гордость докопавшийся по его мнению до истины- ТТР заглючело!

  9. #29
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Да ,малость попутал лампочку с тэном
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksn33 Посмотреть сообщение
    Нужно обратить внимание на состояние питающей сети!
    Как-то сталкивался с кратковременными бросками напряжения по одной фазе. (Почти больше месяца длились, потом исчезли) Помогла вот эта штучка http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9285 Установил на каждую Фазу в распред. шкафчике. за этот месяц один варистор почти полностью разрушился, но проблем от этих скачков я уже не имел.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 17:07
  3. мв110-8ас перестал быть скоростным
    от AntoNechayuk в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 14:11
  4. Может ли кто помочь ? :)
    от ulsan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 12:29
  5. Может кто подскажет
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 16:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •