Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53

Тема: ТТР!! как токое может быть ???

  1. #1

    По умолчанию ТТР!! как токое может быть ???

    Одновременно вышли из строя два ТТР. "прошило " на сквозь.

    не реагирует на управляющие контакты, всегда включено ?

    какие факторы могли повлиять на это ???

  2. #2

    По умолчанию

    Например, кратковременное замыкание в нагрузке.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Например, кратковременное замыкание в нагрузке.
    в цепи стоят предохранители на выход каждой фазы ТТР. + предохранитель на цепь управления + на подачу стоит автомат 25А.

    ТТР 40 А. на какую нагрузку расчитана? - кВт? (тагреватель,Калорифер)

    очень возбужден этим вопросом!!!

  4. #4

    По умолчанию

    Предохранители полупроводниковые?

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Дело не столько в мах.токе ,но и di\dt -скорость нарастания тока .Резкий кратковременный скачек тока может выжечь тиристоры (симисторы) ,а плавкий предохранитель не успеет сработать.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Дело не столько в мах.токе ,но и di\dt -скорость нарастания тока .Резкий кратковременный скачек тока может выжечь тиристоры (симисторы) ,а плавкий предохранитель не успеет сработать.
    Вопрос не предохранителе и не в том что он не сгорел !!!!

    А втом почему ТТР скорела таким образом что питание постоянно шло на наревательные тэны.!!!!!

  7. #7

    По умолчанию

    А втом почему ТТР скорела таким образом что питание постоянно шло на наревательные тэны.!!!!![/QUOTE

    защиту надо было ставить..техника то отечественная...

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M.Nikulov Посмотреть сообщение
    Вопрос не предохранителе и не в том что он не сгорел !!!!

    А втом почему ТТР скорела таким образом что питание постоянно шло на наревательные тэны.!!!!!
    А что тут такого ,пробило переход р-n-p ,поэтому стало КЗ в тиристоре и постоянно греется ТЭН.Кто сказал ,что сгорел -значит обуглился .
    Последний раз редактировалось rovki; 29.11.2011 в 21:00.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nevii Посмотреть сообщение
    А втом почему ТТР скорела таким образом что питание постоянно шло на наревательные тэны.!!!!![/QUOTE

    защиту надо было ставить..техника то отечественная...
    Думал что надо ставить Шнайдер.)))

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А что тут такого ,пробило переход р-n-p ,поэтому стало КЗ в тиристоре и постоянно греется ТЭН.Кто сказал ,что сгорел -значит обуглился .

    Ну да!!! покрасочная камера чуть не обуглилась )))

    Думаешь, зачем устанавливать контакторы, лучше ТТР поставить там нет механики , нет замыкающихся-размыкающихся контактов!!! нет искрооброзования.....

    а на деле то все на оборот !!!!!

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 17:07
  3. мв110-8ас перестал быть скоростным
    от AntoNechayuk в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 14:11
  4. Может ли кто помочь ? :)
    от ulsan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 12:29
  5. Может кто подскажет
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 16:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •