Тема: ТТР!! как токое может быть ???

  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Так обуглилась из-за работающих тэнов ,а не пробитых ТТР
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M.Nikulov Посмотреть сообщение
    Думал что надо ставить Шнайдер.)))
    От возможности неверной эксплуатации, отсуствия полупроводниковых предохранителей, замыкания в нагрузке либо пробивания ТЭНов боюсь не спасет ни Шнейдер, ни сам господь бог.

    Если по существу:
    1. Ищите причину в цепях нагрузки на предмет превышения тока даже кратковременного либо пробивание ТЭНов...
    2. Убедитесь что реле у вас не перегревались в рабочем режиме: т.е их охлаждение было обеспеченог должным образом -установлены на радиаторах нужного габарита и в проветриваемом пространстве...

    Первое очень часто наблюдается с отечественными ТЭНами, про второе просто очень часто забывают.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    От возможности неверной эксплуатации, отсуствия полупроводниковых предохранителей, замыкания в нагрузке либо пробивания ТЭНов боюсь не спасет ни Шнейдер, ни сам господь бог.

    Если по существу:
    1. Ищите причину в цепях нагрузки на предмет превышения тока даже кратковременного либо пробивание ТЭНов...
    2. Убедитесь что реле у вас не перегревались в рабочем режиме: т.е их охлаждение было обеспеченог должным образом -установлены на радиаторах нужного габарита и в проветриваемом пространстве...

    Первое очень часто наблюдается с отечественными ТЭНами, про второе просто очень часто забывают.
    сейчас те-же тэны работают через контакор. ! !!!!

    тэны - целы !!
    ТТР установленны на радиаторы предназначеные для установки HT4044ZA2. радиатор - РТР036.

    установленны в герметичном шкафу. 1000мм х 600ммх250мм.
    каналом охлаждения радиатора - вертикально.

    -------------

    что такое полупроводниковый предохранитель ? - варистор? и как бы он спас?

  4. #14

    По умолчанию

    Вы только посмотрите на этот, с позволения сказать, радиатор Худший профиль нельзя было придумать! Передача тепла по 2 "мостикам"
    Он в предел для открытой установки без вентилятора.

    О реле - а у ОВЕНа они с термозащитой или без?
    О полупроводниковых предохранителях. Это такой элемент, с ВАХ обратной обратной силовому p-n переходу. И срабатывает грубо - мгновенно. Поищите по слову littelfuse

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы только посмотрите на этот, с позволения сказать, радиатор Худший профиль нельзя было придумать! Передача тепла по 2 "мостикам"
    Он в предел для открытой установки без вентилятора.
    Радиаторы соответствуют общепринятому в мире типу профиля. Конструкция ? хм ... если знаете теплотехнику или общаетесь с тепловизорами то думаю поймете почему конструкция такая, хотя какая она -обсуждать не вижу смысла... можете использовать другой радиатор какой больше "нравиться" но его расчет под нагрузку тогда обязательно сделайте.
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    О реле - а у ОВЕНа они с термозащитой или без?
    Реле KIPPRIBOR указанной модели -3-х фазное HT4044ZA2 имеет встроенный термовыключатель, который "рвёт" цепь управления реле при перегреве подложки реле свыше 80гр. Однако просьба не забывать что при нагреве до 80гр. допустимый ток через реле уже значительно ниже нежели на нем написано, потому надеяться что это спасет ТТР без радиатора в 100% случаев не стоит.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 01.12.2011 в 08:36.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M.Nikulov Посмотреть сообщение
    сейчас те-же тэны работают через контакор. ! !!!!
    тэны - целы !!
    ТТР установленны на радиаторы предназначеные для установки HT4044ZA2. радиатор - РТР036.
    установленны в герметичном шкафу. 1000мм х 600ммх250мм.
    каналом охлаждения радиатора - вертикально.
    -------------
    что такое полупроводниковый предохранитель ? - варистор? и как бы он спас?
    Уже более ясная картина. Поясним:
    1. То что ТЭНы работают через контактор еще не означает их целостность. Дело в том что нарушение изоляции нагревателя может вызывать кратковременное увеличение тока нагрузки (вследствии увеличения тока утечки), которое при работе через контактор конечно никак не проявиться и автомат от этого не сработает. А для ТТР достаточно малейшего скачка тока для пробоя. Пишу об этом потому что не так давно "расследовал" примерно подобную ситуацию, имеющую место быть на нагревателях "запайщика" упаковочного станка...вопрос решился только заменой нагревателей...
    2. Просьба убедиться что ток ваших ТЭНов не превышает 30..35 Ампер, иначе при их включении или при колебании напряжения питания ток может превышать предельное значение в 40А для этой модификации.
    3. Просьба убедиться что радиатор ТТР ничего не подпирает сверху и снизу (кабель канал и пр..) что препятствует движению воздуха через него. А так же убедиться в том что Ваш шкаф проветриваемый (имеет решетки вентиляции) и не имеет других нагреваемых элементов... в герметичном шкафу внутри будет "печка" с тепловой мощностью 60Вт.
    4. Полупроводниковый предохранитель -защитит если выбран правильно -т.е. предохранитель выбран по номинальному току нагрузки, а ТТР с запасом от номинального тока нагрузки ...
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 01.12.2011 в 08:33.

  7. #17

    По умолчанию

    Ответ:

    2. - 25-27 ампер.
    3. -50мм с верху и с низу ни чего нет. радиаторы установленны рядом,вертикально растояние между основаниями радиаторов - 30мм.
    4. - дайте ссылку посмотреть !?!

  8. #18

    По умолчанию

    И самый главный вопрос !!

    Нельзя сделать ТТр так что при прогорании или сгорании или еще какой либо причине!!!! ТТр не прошивало ! а просто : на входе есть - на выходе нет !!! это повысит надежность данного устройства и обезопасит жизнь людей ! !!!

  9. #19

    По умолчанию

    Пока насколько мне известно никто такого не придумал, это же полупроводники которым свойственно замыкать ...

    Бесконтактные коммутирующие устройства любого типа не являются "размыкателями" цепи, поэтому использовать их в качестве отключающих устройств и тем более в случаях когда от этого зависят жизни людей НЕЛЬЗЯ! Твердотельное реле это лишь "регулирующий" элемент и использовать его в качестве контактора который физически разъединяет цепь нельзя, обязательно должен быть контактор сам собой исполняющий роль "размыкателя".

    Именно поэтому практически все модели ПИД-регуляторов имеют второй канал регулирования (дискретный вкл.-выкл.) кроме основного (аналового ПИД) для управления.
    Иными словами при использовании ТТР в ответственных применениях, где "не отключение" нагрузки чревато последствиями нужно задействовать в ПИД-регуляторе второй канал управления (дискретный выход релейный с предельной уставкой) на котором будет установлена "критическая" уставка при превышении которой будет отключение вводного автомата либо контактора цепей питания ТЭНов. Т.е. когда произойдет замыкание ТЭНов и перегрев их будет отключаться питание нагревателей дополнительным контактором.
    Вот тогда это будет оконченный вариант системы и безопасный.

    Дополнительное реле дискретного типа может быть во всех ПИД-регуляторах ОВЕН: ТРМ10, ТРМ210, ТРМ101...

  10. #20

    По умолчанию

    А лучше сделать по другому, поставить дополнительный датчик температуры и подключить его к трм1 (помимо основного ПИД регулятора) который при превышении температуры будет размыкать мощный пускатель и обезточивать всю систему....а не надеяться на надёжность тв.телого реле...т.к от зависания контроллера и пробивания твердотелки никто не затрахован

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 17:07
  3. мв110-8ас перестал быть скоростным
    от AntoNechayuk в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 14:11
  4. Может ли кто помочь ? :)
    от ulsan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 12:29
  5. Может кто подскажет
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 16:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •