Добрый день. Виши расстояния для дискретных датчиков - ничто. У нас в аппаратном цехе концы по 150-200м. Правда сходятся на СЕМЁНОВСКУЮ станцию ЕТ200, но это не принципиально и для 110 пойдет. Это с аналоговыми датчиками могут быть проблемы, если больше 15м могут быть помехи, тогда экранировать надо.
С маркировкой действительно чуть попутал, это у ПР114 есть маркировка 224, то есть универсальное питание, можно и 220 переменки и 24 постоянки. У ПР110 либо модификация на 24 постоянки или на 220переменки. Вчера только получил 2 ПР110 на 220в. Но учтите, что там и входа на 220В.
ПР110-Х.Х.4РЧ Для расчета цены выберите все параметры
На сайте в разделе ПР110 щёлкните вот в такой строчке рассчёта цены на первый крестик и выскочит выбор модификации либо 220 либо 24.
Контакты реле рассчитаны на 220В. А вот ток небольшой - посмотрите в паспорте. И при использовании мощной индуктивной нагрузки типа большой пускатель - могут залипнуть.