Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 52 из 52

Тема: проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Да, но устройства имели специльно под это заточенную магнитную систему и зачастую требовали тонкой её настройки. или были вообще на базе синхронных машин. На счет коммутации по низкой стороне,надо будет учитывать потери в проводах, возможно будет не везде применить.
    Импульсные источники да, могут приводить к свариванию контактов реле, поэтому желательно внешние реле использовать, так же при неправильном выборе автоматов, последние могут срабатывать при включении даже не нагруженного БП.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #52

    По умолчанию

    Или брать правильные драйверы. С ККМ и сглаживанием пускового тока.
    Вот у меня такие подключены к МК110 - проблем нет.