Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Получение Ethernet адреса по DHCP

  1. #1

    По умолчанию Получение Ethernet адреса по DHCP

    Добрый день,

    подскажите, пожалуйста, возможно ли получать IP-адрес от DHCP сервера по локальной сети Ethernet в ПЛК100 ?
    По поводу опции SetDHCP в PLC_Browser_OWEN.pdf ничего не написано. Я так понимаю, что это относится только к работе ПЛК через GPRS-модем или нет?

    Включал опцию SetDHCP, подключал ПЛК к сети Ethernet c DHCP, но IP адрес в PLCInfo не менялся.

    Заранее спасибо за помощь.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    вот просто интересно, для чего в системах автоматизации случайное распределение IP-адресов, чтоб не отвыкать от поиска приключений на пятую точку?

  3. #3

    По умолчанию

    Ага, представляю как скада после отключения питания на всем заводе начнет искать несколько десятков контроллеров с уже не существующими адресами, а потом и киповцы в след за ней!

  4. #4

    По умолчанию

    DHCP вовсе не означает случайное распределение IP адресов. ;-) IP-адреса чётко привязываются к конкретным ПЛК через их MAC-адреса.

    Имеется пара десятков контроллеров с одной и той же логикой работы и необходимостью получения с них данных, причём возможно, что они будут располагаться в различных подсетях. Хотелось бы избежать перепрошивания каждого ПЛК на месте под локальные настройки местной сети.

    Поэтому хотелось бы иметь одинаковую прошивку для всех ПЛК. Идея была в том, чтобы во всех шкафах стояли ПЛК с этой прошивкой, а IP-адреса они получают по MAC-адресу с локального DHCP-сервера. Тем самым упрощается обслуживание системы. При необходимости замены ПЛК берётся очередной из зип, устанавливается, а MAC-адрес даётся местному администратору для смены MAC-адреса в конфигурации DHCP-сервера.

    MAC-адрес собственно написан на самом контроллере и не надо никаких конфигурирований IP-адреса через PLC Browser.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    дело в том что DHCP сервер иногда проводит оптимизацию сети и если какой нибудь объект выключен продолжительное время, его IP-адрес может быть отдан другому вновь включенному устройству и это может привести к проблемам. IP-адрес прошит в котроллере вместе с МАС-адресом и автоматически не меняется, забудте про эту идею

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    дело в том что DHCP сервер иногда проводит оптимизацию сети и если какой нибудь объект выключен продолжительное время, его IP-адрес может быть отдан другому вновь включенному устройству и это может привести к проблемам.
    Это зависит от конфигурации DHCP-сервера.
    В данном случае никакой оптимизации не может быть произведено, так как IP-адрес однозначно привязывается к MAC-адресу на DHCP-сервере.

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    IP-адрес прошит в котроллере вместе с МАС-адресом и автоматически не меняется, забудте про эту идею
    То есть опция SetDHCP касается только DIAL UP через подключённый модем и никоим образом не работает с Ethernet?

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Ручное распределение. Фактически, данный способ распределения адресов отличается от ручной настройки каждого компьютера лишь тем, что сведения об адресах хранятся централизованно (на сервере DHCP), и потому их проще изменять при необходимости
    Как бы для Вас здесь ключевым словом должно быть сервер, что означает что все устройства желающие им воспользоваться должны быть клиентом, для этого в характеристиках ПЛК должно быть упоминание что на "борту" присутствует клиентский модуль DHCP

    не нашел такой команды SetDHCP в PLC_Browser_OWEN.pdf
    Последний раз редактировалось capzap; 29.11.2011 в 16:01.

Похожие темы

  1. Получение сертификата.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 20:58
  2. Получение данных из MS SQL в MasterSCADA
    от energy_aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 18:49
  3. ПЛК 100 (2.10.4) и DHCP
    от asup_svk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 14:28
  4. мва8 + плк150 (получение данных)
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 10:37
  5. Получение данных от МВА8
    от КИПиА в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 14:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •