Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
Вероятно нагрузка(индуктивная!) несколько больше допустимой на реле ТРМ12
Да действительно накануне контакты реле подгорали и параметры сбивались. Но на другом ТРМ 12 не тот, что "LoAd" высвечивает. Посмотрел, на контактах реле нагрузка не контролируется прибором, просто дорожками на колодку разведено.
Получается если в момент размыкания на контактах тянется небольшая дуга, создавая помеху в широком спектре частот. Это возможно перезаряжает в хаотичном порядке ячейки энегронезависимой памяти прибора и сбивает записанные параметры. Александр Ч. спасибо за подсказку, попробую поставить RC цепочку на контакты реле.

Еще кто б подсказал как вывести прибор из состояния ступора и убрать моргающую надпись "LoAd". Причем прибор подключен на стенде, к нему подключен только задатчик 0-5ma, к реле ничего не подсоединено.
Может какие то сочетания кнопок нажать нужно?