Тема: Проблема с приборами ТРМ 12-Щ2.У.Р ошибки "LoAd","no.dt"..

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите, какие датчики Вы подключаете к прибору ТРМ12?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, какие датчики Вы подключаете к прибору ТРМ12?
    Долгое время прибор работал с преобразователем "Сапфир" с выходным сигналом 0-5 ма, недавно его заменили на датчик "Мида" с аналогичным выходом. Длина провода от датчика до прибора метров 25-30. Провод не экранированный. На стенде подключили задатчик 0-5 ма, но прибор не откликался ни на одно внешнее воздействие.

    Как я мог бы предположить, ТРМ12 каким то образом переключился в режим обновления или ожидания загрузки микропрограммы контроллера.
    Надпись LoAd переводится как загрузка.