Тема: ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)

    Здравствуйте г. Павел.
    Мы запустили 6 установок с управлением на ТРМ133 ,на мощных установках ( с мощными теплообменниками) были проблемы.
    Долго мучились , пока не перестроили графики Тобр.(для 4 графики подбирали индивидуально). До конца так и не понятно какую роль играют графики Тпр.
    Как настроить график не по обратной воде а по t.прит воздуха?
    Подскажите до какой Тобр.min можно менять график не опасаясь разморозить теплообменники и зачем нужно переламывать график т. к. уже собранно 2 установки,
    ждут тепла, на которых нужно выдать Т пр.=16 с.
    Нам срочно необходимо принять решение по 6 установкам с обогревом и охлаждением.
    У Вас в каталоге есть такой вариант, но в инструкции нет.
    Вопрос: 1. Есть ли на практике такие варианты?
    2. Какими должны быть настройки?
    3. если собирать на 2 ТРМ133, то как их увязать?
    (исключить взаимную работу теплообменника и кондиционера)
    Заранее благодарен.

    P.S: Интересует подключение к ТРМ-133 МР1, тоже толкового описания нигде нет только указанно в каталоге, как возможно это реализовать?
    Последний раз редактировалось HoloD; 16.01.2007 в 12:39.
    Веревкин А.С. ООО НПФ "Теплотехнические Системы" г.Омск

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    В нынешних модификация ТРМ133 нет возможности подключить МР1.
    Также у них не работает RS232.

  3. #3

    По умолчанию

    1. В существующей модификации гр№2 не реализован.
    2. В существующей модификации реализуется только график зависимость Тобр(Тнар).
    3. По поводу защиты от замораживания теплообменника по Тоб - это зависит от особенностей Вашей системы. Заводские значения графика указаны исключительно для примера. График необходимо согласовывать с теплоснабжающей организацией.
    4. В существующей модификации прибор не работает с исполнительными механизмами типа "холодильник", также не реализуется поддержка модуля расширения МР1 и непосредственное подключение к COM порту.

  4. #4

    По умолчанию

    я знаю как просто решить эту проблему
    1. настраивать график обратной воды надо довольно в близких значениях
    например такие точки -50.....14, -25.....13, 0.......12, итд
    2. после настройки надо выставить сдвиг графика в положительную сторону поставить значение 50 и все, контроллер перестанет реагировать на обратную воду, а вот сдвиг в минус надо поставить 1 тогда контроллер будет отслеживать только снижение температуры обратки