Страница 307 из 765 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #3061

    По умолчанию

    Существует ли удобный способ найти дублирующиеся архивы и снять архивирование с дубликатов?

  2. #3062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    SCADAMaster, добрый день. Может быть вы встречались с данной проблемой, опишу ситуацию, есть 12 модулей(МВ110-8дв-2 шт, МУ110-16Р- 2 шт, МУ110-8А- 2 шт,МУ110-8АС- 2 шт), все они соединены витой парой и приходят на АС3М. далее через ком-порт в OPC Modbus. Если работает скада, то раз в минуту вылетает сообщение "ошибка" и показывает что все переменные связанные с 8ДФ отвалились, также в дереве системы с такой же цикличностью битовая маска 8ДФ приобретает тусклый свет, как будто она потеряла связь, через секунд 10 все восстанавливается, до нового обрыва. Все остальные модули работают спокойно. посмотрел на строку передачи-приемки пакетов модулей в ОПС, через какое-то время вылетает строчка связанная с 8ДФ, что то типа: Ошибка записи команды 3 (holding register) в устройство и на признаке качества появляется BAD. запускал отдельно от скады, все время признак ОК, обрывов нет, только по какой то причине опс практически всегда отправляет два запроса 8ДФ, а отвечает он один раз.
    Видимо по какой то причине прибор не отвечает. Можно попробовать в ОРС сервере добавить количество попыток опроса у него.
    Можно в приборе увеличить межсимвольный таймаут - возможно есть он так чувствителен к разрыву пакетов.
    Спасибо.

  3. #3063

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Существует ли удобный способ найти дублирующиеся архивы и снять архивирование с дубликатов?
    Попробуйте скрипт по ссылке
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/..._05_2016_1.zi_
    Переименуйте "16_05_2016_1.zi_" в "16_05_2016_1.zip"
    Работает в режиме разработки. На закладке "Код" надо нажать "DoAction"
    Будет выведен список переменных которые архивируются и у которых в связях есть переменные, которые тоже архивируются.
    Спасибо.

  4. #3064

    По умолчанию

    А как реализовать перенос текста по словам?
    Нужно разместить достаточно длинные предложения в пространстве, ограниченном по ширине, но не ограниченном по высоте. Текст берется из перечисляемой переменной.
    Лепит все в 1 строку, несмотря на то, что я растянул область отображения по высоте ;(

  5. #3065

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
    А как реализовать перенос текста по словам?
    Нужно разместить достаточно длинные предложения в пространстве, ограниченном по ширине, но не ограниченном по высоте. Текст берется из перечисляемой переменной.
    Лепит все в 1 строку, несмотря на то, что я растянул область отображения по высоте ;(
    На текущий момент для шкал, никак
    Спасибо.

  6. #3066

    По умолчанию

    Добрый день, а подскажите возможно ли организовать запись уставок(констант переменных) в ПЛК 160 средствами скады? Если да, то где копать?

  7. #3067
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    К сожалению так пока не получится.
    Тут вариантом бы было использование поле "Описание" - из него можно брать имя пера. Но сделать его динамическим пока что нельзя.
    Но у нас записана задача сделать, чтобы в этом поле можно было перетаскивать команду.
    Как обстоят дела с реализацией этого функционала? Очень надо.

  8. #3068

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Добрый день, а подскажите возможно ли организовать запись уставок(констант переменных) в ПЛК 160 средствами скады? Если да, то где копать?
    160 напрямую не поддержан. Так что всё общение с ним можно организовать только через OPC
    Спасибо.

  9. #3069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Попробуйте скрипт по ссылке
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/..._05_2016_1.zi_
    Переименуйте "16_05_2016_1.zi_" в "16_05_2016_1.zip"
    Работает в режиме разработки. На закладке "Код" надо нажать "DoAction"
    Будет выведен список переменных которые архивируются и у которых в связях есть переменные, которые тоже архивируются.
    спасибо попробуем.
    При снятии архивирования файл архива удаляется автоматом или надо его найти и удалить руками? Как тогда найти файл?

  10. #3070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    160 напрямую не поддержан. Так что всё общение с ним можно организовать только через OPC
    Получается чтобы записать 40 уставок, у меня должно быть + 40 переменных в опс? а через какой нибудь txt или csv никак?

Страница 307 из 765 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357407 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3